Question en attente de réponse
Bonjour,
Je suis à la recherche d’une solution pour stopper l’ouverture de mon portail NICE FILO 600C lorsque le portillon est ouvert, ce dernier étant sur le passage du portail.
Peut-on le paramétrer pour qu’il s’arrête lorsque le faisceau du jeu de cellules existant est coupé (il semblerait que non) ?
J’ai acheté un 2ème jeu de cellules « NICE EBMP » mais après plusieurs essais sur les bornes « STOP » ou « SbS » qui sont libres ça ne marche pas. Je n’ai pas trouvé d’info sur la doc que j’ai. Je ne pense pas que l’on puisse les brancher sur les bornes « BUS » là où sont branchés le jeu de cellules existant ? Il y a des cavaliers que l’on peut déplacer sur les cellules « EBMP » que j’ai achetées mais je ne comprends pas ?
La dernière solution est de mettre un contact sur le portillon, mais ça m’oblige à tirer une liaison jusqu’à ce contact.
Merci d’avance à celui (ou celle !!) qui a une solution.
Bien cordialement.
Alain
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir,
Peut de chance, voir aucune, que vous trouviez ici une réponse à votre pb.
Vous êtes sur un forum uniquement dédié aux produits Somfy.
Cdl
Merci pour votre réponse.
Il me semblait bien que je n'étais pas au bon endroit, mais comme j'ai vu des questions qui traitaient des motorisations NICE j'ai pensé que c'était le même groupe!!!
Je vais chercher un autre forum.
Bonne soirée
oui cela arrive souvent dès lors qu'un élément Somfy intègre une autre motorisation.
Dans ce cas on a un départ de piste pour résoudre le bp.
Bonnes recherches.
Bonjour Alain
Les bornes SbS, servent à connecter un contact sec (bouton poussoir, relais universel, contacteur à clé, interphone, ...). Les cellules doivent être connectées sur les bornes "BUS".
Pour votre question, il faut trouver un contact d'ouverture (pour le portillon) et le connecter sur les bornes "STOP".
Bonne journée !
Bonjour Jean-Luc,
C'est bien ce qu'il me semblait, je vais devoir mettre un contact sur le portillon.
Merci beaucoup pour votre éclaircissement et notamment sur la borne SbS dont je ne savais pas trop son utilité.
Bien cordialement
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question