Question en attente de réponse
Bonjour, Ayant déjà mon système domotique basé sur deltadore, je souhaiterais brancher un tyxia 4620 sur mon slidymoove 300.
Quand je regarde la notice du slidymooove 300, je pense que je peux brancher le tyxia sur les ports "START". J'ai deux questions :
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
1 - Oui vous pouvez connecté plusieurs "contacts secs" sur les bornes "START"
2 - Vous pouvez y connecté le contact sec du Tyria
(même si ce récepteur est alimenté en 230 volts).
Bonne journée !
Merci pour le retour très rapide !
Bonjour,
Lorsque je branche jaune et blanc sur « start » lors de la connexion le portail s’ouvre mais impossible ensuite d’utiliser l’application ou la télécommande (comme si le contact restait collé…)
Avez-vous réussi à faire fonctionner le votre ?
Pour information tyxia bien associé et réagi à l’application (j’entends bien un clac + voyant)
Merci par avance
Ce n'est pas ce