Chers utilisateurs,

Les perturbations sont désormais terminées.

Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous aviez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et des équipements associés.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

GDK 1100 - Tyxia 4620

Bonjour,

J'essaye de connecter un module Delta Dore Tyxia 4620 à mon moteur Somfy GDK 1100. J'ai bien configuré mon module, c'est à dire que lorsqu'il est alimenté par le 230V, et que je l'actionne depuis ma télécommande, j'entends bien le clic clac.

Par contre, les branchements à mon GDK1100 ne sont pas bons, car rien ne passe. J'ai un shunt sur les bornes 1 et 2 qui sert de sécurité. Si j'enlève ce shunt, la porte de garage ne fonctionne plus. J'ai essayé de brancher les fils blanc et jaune du Tyxia sur 1-3, 2-3, 3-4 mais rien à faire.

J'ai cherché sur le forum et j'ai testé pas mal de choses, mais rien ne fonctionne. Avez-vous des idées ?

Merci,
Très bonne journée

Frédéric
Frédéric

Frédéric

Niveau
0
14 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Frédéric
    Frédéric

    Frédéric

    Niveau
    0
    14 / 100
    points

    Merci bien, ça fonctionne bien !
    J'ai donc laissé le pont 1/2 pour la sécurité, branché mon module Tyxia 4620 sur mon 220V (bornes L et N) et de l'autre côté du module j'ai donc branché 2 fils sur 1-3 sur mon GDK. J'ai ajouté des dominos sur mes fils boutons (blanc et jaune du Tyxia 4620) afin de les isoler.