Bonjour, Peut on me confirmer que le plan ci joint est réalisable?
L'idée principal est de commander la gâche électrique ( 12v, a contact stationnaire) via RTS.
(plan trouvé ici même, et modifié pour convenir a ma futur installation)
merci d'avance.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Ce qui "sort" du récepteur standard est un simple contact sec. Je ne suis pas certain que ça suffise à alimenter suffisamment longtemps le transfo 12V pour déclencher la gâche. A voir ...
Bonne journée !
Bonjour,
Je suppose que pour avoir la réponse, c'est d'essayer?
La solution de la gâche 24v en supprimant le convertisseur est plus réaliste?
merci d'avance.
Bonjour
12 ou 24, c'est le même combat avec le contact sec.
Bonne journée !
Bonjour Nicolas,
Il y a un souci sur le branchement de ce Transformateur 12/24V DC.
En effet, vous lui faites arriver deux fois le "+" dessus, ça ne fonctionnera pas et risque de détériorer vos matériels. Le schéma doit être le suivant :
Bonne journée,
Merci Thomas pour la correction
Bonjour,
Est il possible de câbler en parallèle du RTS la gâche pour pouvoir l activer via le moniteur?
Avec un plan, c'est plus compréhensible je pense ^^
Bonjour Nicolas,
Si une commande est donnée sur le Visiophone en même temps que sur le Récepteur votre installation risque de ne pas aimer et vous avez une possibilité de court-circuit. Nous vous déconseillons fortement cette installation.
Bonne journée,
Bonjour,
Je me doutais un peu de ça, maintenant c est confirmer. Hormis ça, et partant du principe où l action simultanée sur le visio et via rts en même temps n est pas possible, est que le schéma est fonctionnel?
Cordialement
Bonjour Nicolas,
Sachant qu'il n'est pas au norme, non, nous ne vous garantirons pas un tel fonctionnement.
Bonne journée,