Question en attente de réponse
Bonjour, je possède un récepteur RTS Somfy et je voudrai le raccorder à mon portail came qui possède une carte ZL 60, et je ne sais pas sur quelles bornes me raccorder sur cette carte.Si quelqu’un pouvez m’indiquer ce branchement cela me dépannerait.Merci par avance.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir,
A priori en 2-7 pour total et 2-3P en pièton et attention aux switchs.
Extrait de votre notice :
https://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produ...
Bonne soirée,
Merci André pour votre réponse mais je suis un peut perdu entre les bornes du récepteur et celles de la carte ZL 60 .
Pourriez-vous m’indiquer les numéros de bornes où je dois raccorder ces 4. Fils entre le récepteur et la carte ZL60 .Je vous remercie pour votre aide ..Très bonne soirée
Le sens portail -> récepteur.
2 sur 4 pour le COM
3P (piéton) ou 7 (total) sur 3 pour le signal
J'ai oublié le 24V :
11 sur 1
10 sur 2.
Merci André je pense que grâce à toi j'ai toutes les informations pour raccorder mon recepteur sur le portail came. Je ne pourrais pas faire ces branchements avant mercredi prochain et te tiendrai informé du résultat .
Merci bien-être bon week-end .
Avec plaisir Daniel, bonne installation :-)
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question