Question en attente de réponse
actuellement le bouton externe permet d'ouvrir les 2 vantaux ,Peux t'on commander seulement l'ouverture piéton ? Branchements ? merci pour votre réponse
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Lisez le bandeau bleu ci dessus please.
Et dites nous aussi quel moteur sinon, on va pas pouvoir vous aider.
Bonne soirée.
Bonjour,
Bon....Déjà il y a le "merci", pour le bonjour on va faire sans.
Par contre, pour le moteur on peut pas faire sans...!
CdL
Bonsoir et un grand merci pour votre réponse
Mon système est EVOLVIA STAR
Bonne soirée
Bonsoir,
ce moteur ne supporte pas l'ouverture piéton via une commande filaire, seulement total sur ses bornes START.
Bonne soirée.
Bonjour,
André a tout dit....
CdL
Bonjour a tous,
J ai la même interrogation pour des moteurs automate SGA.
La notice semble aussi contrarier mes plans : connecter un second bouton poussoir pour commander l ouverture pieton ? Est ce possible ? Merci, bien à vous les experts qui prennent le temps d aider les néophytes,
Bonsoir Nico,
C'est à borne START aussi il me semble. Donc non.
Y'a que les moteurs à box 3S qui ont les deux modes en commande filaire.
Bonne soirée.
Bonjour,
Seul le boitier On/Off permettait les deux modes d'ouvertures.
Le BUS et le BUS/Start ne le permettent pas.
CdL
Merci André et Vrod. Bonne jrn
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Nico a répondu
V-Rod a répondu
André a répondu
Nico a répondu
V-Rod a répondu
André a répondu
Alain a répondu
V-Rod a répondu
André a répondu
Alain a posé une nouvelle question