Control Box 3S io entrée contact sec ?

Bonjour,

On vient de faire installer un portail avec vérins Ixengo L 24V et une contrôle BOX3S io. Je voudrais rajouter un bouton poussoir pour commander l'ouverture piéton en utilisant les entrées 31 et 32. Y a t il une modification à apporter à la programmation ?
On voudrait également installer deux télécommandes murales pour piloter le portail de l'intérieure de la maison. Quel télécommande dois je acheter ?
D'avance merci pour votre aide
Cordialement,
Alain

Alain R.
Alain R.

Alain R.

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Oui, en raccordant sur 31/32 vous aurez l'ouverture piéton.
    pour le point de commande murale vous avez celui-ci, dispo sur sites spécialisés.
    https://www.somfy.fr/produits/1870560/wall-switch-io

    CdL