Bonjour,
Le moteur M1 ne fonctionne plus,malgré plusieurs init et programmation rien à faire,il y a que moteur M2 qui fonctionne.(tension M2 9.6V en fonctionnement et M1 O Volt).
Je pense que le boitier de commande a un soucis sortie M1.Merci d'avance a la réponse donné.
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Votre boitier doit être en mode secours sur accus.
M2 en fonctionnement doit afficher ~24v.
Oui votre boitier est HS.
Quel moteur ?
CdL
Bonjour,
Quel est le modèle de motorisation ?
Quel est son âge ?
Faites des essais du moteur directement sur le + et - d'une batterie de perceuse.
Bonjour,
Oui le boitier doit être HS,il est encore garantie (11/20) exavia vérin double battant,je vais me rapprocher du service après vente.
Merci pour les réponses apporté.
Bonjour
Ce n'est pas certain.
Branchez le moteur qui ne fonctionne pas sur les bornes M1 seulement.
Appuyez sur la télécommande et voyez s'il tourne.
Bonjour
J'ai débranché les 2 moteurs vérins,et j'ai programmé le boitier et il fonctionne j'ai 24 v sur M1 et M2,par contre j'ai essayé les 2 moteurs sur batterie de voiture M2 fonctionne et M1 en court-circuit,donc le boitier et bon il se met en sécurité et M1 HS,je vais envoyer M1 au service après vente.merci .
Pourquoi dites-vous que le moteur est en court-circuit ?
Avez-vous inversé les fils sur + et - pour les faire tourner dans les deux sens ?
Ce n'est pas ce