Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai fait installer par un pro un moteur Elixo 500 3S io pour pour un portail Cebel de 5 m et depuis le début le portail se met en mode sécurité et s'ouvre et se ferme très lentement près de 5 min pour une ouverture complète.
La société qui l'a installé a changée le moteur complet méca + carte et le feu pensant que cela ressouderai le problème et c'est toujours pareil , cette panne est intermittente.
l société me propose de passer sur une autre marque de moteur, je veux rester chez Somfy mais je commence a avoir des doutes.
Quelqu’un a t-il eu ce problème et peut on m'aider SVP ?
merci, Christophe.
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Montrez des photos de la pose du portail, du moteur, etc... s'il vous plait.
Y'a t il un code d'erreur sur l'écran ?
Merci.
Bonne soirée.
Bonsoir, Les photos en attaché pas de code erreur C02 en ouverture et C04 et fermeture
a n'y rien comprendre 2 moteurs avec le meme problème . est-il possible que ce soit un pb de cellules ?
Merci encore pour votre aide
Il faut qu'on regarde comment sont branchés les cellules. Quelle valeur avez vous à P20 et à P07 ?
Bonjour,
Ce moteur joui d'une solide réputation.
Si vous dites que même après avoir TOUT changé le défaut persiste, vous conviendrez que le moteur n'y est pour rien !
Faites-nous savoir quel type de cellules leur raccordement, la prog sur le moteur.
Au pire débranchez-les pour vérifier si le défaut persiste.
CdL
Bonjour,
Pour les valeurs:
P07=3
P20=9
Le cablage est le B ds la manuel voir photo
Merci :)
Bonjour,
très bonne idée, je vais débrancher les cellules qd le défaut apparaît pour voir si celà le résous. Est ce que je dois changer la valeur de P07 dans ce cas ?
Une autre question le portail doit faire près de 350 a 400 kg est-ce trop pour ce moteur ?
merci, Christophe.
Bonjour,
Si vous débranchez les cellules :
400kg et 5m sont largement acceptés par ce moteur.
Par contre, débrayez le moteur et faites rouler sur un A/R le portail, il doit rouler librement sans aucun point dur.
pour les cellules, le raccordement idéal est en BUS schéma C P07 = 4.
Faites à nouveau un auto apprentissage.
Qu'y a t-il d'autre comme accessoire? Il est aussi possible qu'un interphone et/ou feu clignotant créent un pb.
Vérifiez bien les paramètres P19 à P22.
CdL
Bonjour
pour les paramètres P19 a P 22 quelles sont les valeurs optimales, j'ai augmenté la vitesse mais le problème existait déjà
Merci
bonjour,
cela serait triste pour le feu clignotant car il est livré avec l'elixo, incluant l'antenne.
Normalement les valeurs par défaut devraient le faire.
Pour tester sans cellule, P07 à 0.
J'en ai un, j'ai rien touché de spécial pour qu'il fonctionne.
V-Rod ayant la situation bien en main, je vais éviter d'interférer.
Bonne journée.
bonjour j'ai un moteur de portaille coulissant somfy elixo 500 3s io ne fonctionne que en petite vitesse mais je c'est pas pourquoi merci
Bonjour Vincent,
Avez-vous testé en manuel votre motorisation pour vérifier qu'il n'y est pas de point de résistance dans le rail ?
Bonne journée,
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Quentin a répondu
VINCENT a répondu
André a répondu
Christophe a répondu
Le Coyote a répondu
Christophe a répondu
Christophe a répondu
Le Coyote a répondu
André a répondu
Christophe a répondu
André a répondu
Christophe a posé une nouvelle question