Question en attente de réponse
Bonjour ,
Je dispose d'un récepteur accès compatible Io , mais je ne sais pas comment faire le branchement, sur une motorisation+ SLD 700 pour portail.
Merci, pour aide
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
en bas sur le schéma.
COM sur 3,
Pas à Pas sur 4 (ça doit être le mode séquentiel, 1 coup pour ouvrir, un coup pour stopper, un coup pour fermer). Sinon au dessus y'a ouverture total, partiel... au choix.
bon we.
Bonjour,
Voici ce que je ferais;
Sachant que je ne vois pas de source 24v, mesurez la tension après transfo.
RX Somfy 1/2 = 24v
RX Somfy 3/4 = Com/Par (ouv piéton)
RX Somfy 5/6 = Com/Open (ouv totale)
CdL
Ah oui j'avais oublié le 24V, merci v-rod.
entre temps j'ai retrouvé la notice, à priori au niveau du branchement alimentation y'a un transfo 220 -> 24V
Sinon le récepteur IO fonctionne aussi en 12V et il y'a une sortie V+ en 12V.
https://www.motorisationplus.com/mwdownloads/download/lin...
Bonjour et merci André et v-rod,
Donc si j'ai bien compris
Com sur 3
4 sur pas à pas
Et concernant l'alimentation le 1. Et 2 d'après vous?
Merci ,
Comme l a dit mon confrère v-rod, avec un voltmètre faut tester les sorties proposés et vérifier le 24 ou 12v.
Après moi je recommandais le pas a pas parce que je pense pas que total ou piéton referme sur un déclenchement relais. Je pense que ça réouvre. Le pas a pas par contre ça doit être sur total
Ce n'est pas ce
que vous recherchez