Question en attente de réponse
Bonjour,
Récemment mon système de portail Visiophone V500 a cessé de fonctionner. J'ai vérifié les joints et les tensions sur le système. À l'arrière du moniteur, la tension d'entrée du transformateur est de 24 volts, comme indiqué dans le manuel, mais la tension de sortie vers le poste d'appel de porte est de 21 volts. Est-ce correct ne devrait-il pas être 24 volts? Quelqu'un peut-il confirmer quelle devrait être la tension de sortie? J'ai essayé un nouveau transformateur 24 volts mais les résultats sont les mêmes. Merci de votre aide.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Michael,
Le fait que la tension BUS soit à 21V ne me choque pas, nous sommes sur du BUS donc elle varie entre 17V et 21V.
Pour tester le matériel, je vous conseille de faire un test en câblage volant (court).
Si le produit ne fonctionne toujours pas je vous invite à revenir vers moi.
Bonne journée,
Ce n'est pas ce