Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai fait une programmation SMART sur ma Tahoma afin de fermer les volets le soir dans la tranche horaire 16h30 - 23h00 et si la luminosité tombe à <= 200 Lux.
Hier le 08/01/2022, j'ai dans le tableau de bord Tahoma une fermeture des volets a 17h18 déclenché par le SMART.
Or quand je télécharge les relevés du capteur SUNIS IO j'ai les data ci-dessous.
Je ne comprends pas pourquoi la fermeture n'a pas eu lieu a 16h47 qui est le premier moment ou la luminosité mesurée est tombée sous 200 lux (160) et que la fermeture a eu lieu a 17h18 alors que la luminosité était déjà entre 75 et 50 lux...
Avez-vous déjà observé ceci et comment le corriger?
Bonne journée.
2022-01-08 16:29:50,301.0
2022-01-08 16:32:49,440.0
2022-01-08 16:35:50,376.0
2022-01-08 16:38:49,315.0
2022-01-08 16:41:49,214.0
2022-01-08 16:44:48,249.0
2022-01-08 16:47:47,160.0
2022-01-08 16:51:16,142.0
2022-01-08 16:55:16,119.0
2022-01-08 16:58:45,106.0
2022-01-08 17:01:44,91.0
2022-01-08 17:04:43,145.0
2022-01-08 17:07:43,310.0
2022-01-08 17:10:42,130.0
2022-01-08 17:13:41,87.0
2022-01-08 17:16:41,75.0
2022-01-08 17:19:42,50.0
2022-01-08 17:22:41,65.0
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir Cyril,
voici comment fonctionne le sunis IO et sa temporisation.
https://www.somfypro.fr/assistance/faq/-/detail/comment-f...
Il n y a rien d'anormal dans ce que tu me dis.
Bonne soirée.
Merci, je ne connaissais pas cette temporisation.
On est tout de même sur un décalage de 31 mins ici.
je vais faire une moyenne sur plusieurs jours pour voir si il y a une certaine constance dans ce décalage et donc pouvoir adapter en fonction.
Oui et encore tu es large,
je ferme mes volets dans la tranche 17 -> 23h avec une luminosité >80 lux.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question