Chers utilisateurs,

Nous vous informons que nos serveurs sont relancés progressivement et qu'il est à nouveau possible de piloter vos équipements via l'application Somfy protect.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Éclairage supplémentaire gdk110

Bonjour,

J'ai récemment installé un gdk1100 chez moi.
Je souhaite ajouter un éclairage avec une temporisation.
J'ai noté la présence d'une sortie alimentation accessoires : 24 V - 500 mA max.
Est-il possible d'utiliser cette sortie pour un éclairage 24v ?
Si oui, comment effectuer le branchement. Je n'ai trouvé aucune information à ce sujet sur la notice.

Merci.

Per
Per

Per

Niveau
2
1023 / 2000
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Ce moteur n'est pas du tout prévu pour recevoir un éclairage déporté !

    Dans votre notice vous verrez clairement que le 24v est uniquement dédié aux cellules.

    Tous autres raccordements exclus la garantie.

    CdL

    Per
    Per

    Per

    Niveau
    2
    1023 / 2000
    points

    Ok, dommage. Je mettrai un éclairage avec détecteur de mouvement.

    Haut de page