Question en attente de réponse
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Dominique,
Je n'ai pas connaissance d'une série défectueuse.
Quel est le défaut exactement ? Quels tests avez-vous fait ?
Bonne journée,
Bonjour, j'ai installé cette réference de cellule sur un elixo 500 rts et elles ne fonctionnent pas. E6
je suis habitué à en installer mais là je seche.
câbles testés ! cellules remplacées, cables remplacées, alignement ok mais rien E6.
seul constat : en appuyant légèrement directement avec mon doigt sur la carte, le voyant s'allume et le portail se ferme. même en changeant les cellules neuves de la même série.
Avez-vous une piste fiable; cela peut-il venir du moteur en lui-même.
j'ai même changé l'électronique complet et IDEM
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question