Ajout d'un Capteur

Bonjour à tous,

Je possède un Slidymoove 300.

Je souhaite ajouter un capteur permettant de ne pas autoriser la manœuvre du portail si le capteur est ouvert.
Mon idée est donc de mettre un capteur magnétique d'ouverture type ILS. Il faudrait qu'il soit normalement fermé NFC.
En effet, si mon portillon est ouvert, le portail piloté Slidymoove 300 peut venir s'encastré dessus.
Si le portillon est fermé alors il y a une autorisation de manœuvre du portail.

Es ce que je peux brancher en parallèle ce capteur sur le BUS 3 4 ou en série avec les cellules photoélectriques ?
Ou ailleurs ?

Désolé pour ce roman mais ça a le mérite d'être précis !
Merci beaucoup

Cyrille E.
Cyrille E.

Cyrille E.

Niveau
0
32 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir,

    Sur le clavier Bus/Start il n'y a pas de bornier pour un contact sec N.C.

    Ne surtout rien brancher sur les cellules !

    CdL

    Cyrille E.
    Cyrille E.

    Cyrille E.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Bonjour, Merci pour votre réponse rapide.
    Effectivement il s'agit d'un BUS donc pas de contact sec possible.
    Quelle solution me proposez-vous ?
    Merci

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Le contact sec sur votre boitier est en Start.
    C'est un contact N.O

    BUS est un contact sec N.F sous 24v permanent dédié aux cellules.

    Donc aucune solution.

    CdL

    Cyrille E.
    Cyrille E.

    Cyrille E.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Si start = contact sec NO, alors je peux mettre en serie mon capteur NF.
    Ce qui interdira la commande par le visio.
    Mais pas par la télécommande.
    On est d'accord ?
    Merci

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Pour qu'un contact sec fonctionne en N.F il faut le ponter.
    Or, si vous pontez Start le boitier grillera, car le contact ne sera plus sec mais permanent !
    de plus, si vous le pontez, le portail s'ouvrira !

    CdL

    Cyrille E.
    Cyrille E.

    Cyrille E.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Ok je vais essayé ça.
    Reste qu'il n'y aura pas d'interdiction si on lance l'ouverture via la télécommande.

    Je pense que la vrai solution réside dans la mise en place d'un relais intermédiaire commandé par mon capteur inductif qui coupe l'alimentation du moteur.