Question en attente de réponse
Bonjour,
Bonjour j'ai fait installer une porte de garage avec un moteur s9060 PRO+ L'artisan me confirme qu'il est compatible Somfy mais je n'arrive pas à le paramétrer .Faut-il ajouter un module à la carte .?merci de votre réponse
cordialement
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
"Compatible Somfy" avec quoi ?
cdL
bonjour
Avec ma box tahoma
Bonjour,
Le s9060 PRO+ est un appareil Sommer ...
Il vous faudra donc ce récepteur RTS https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara... vous auriez été largement gagnat à faire poser directement un moteur Somfy.
Si vous souhaitez l'acheter, posez ici le schéma de raccordement et on vous aidera à le raccorder.
CdL
Bonjour,
Je suis dans le même cas. J'ai une porte de garage avec un moteur Sommer S 9060 pro que j'aimerais raccorder à ma Tahoma Switch.
La technologie SOMloq2 est-elle compatible en rajoutant le revepteur RTS ?
Ci joint la notice : https://www.allo-volet-service-store.fr/Files/99633/21339...
Merci par avance.
Compliqué votre système ?
Sur l'unité murale voici les raccordements :
1/2 du récepteur Somfy = 24v moteur sur Com/+24v sur bornier 11
3/4 du récepteur Somfy = contact N/O libre de potentiel sur bornier 12.
mais avant tout vérifiez comme suit :
Présence du 24v sur bornier 11.
Shunt bref <0.5s à l'aide d'une boucle de fil électrique rigide sur bornier 12 = porte s'ouvre, second shunt bref = porte stop, dernier shunt bref = porte se ferme.
Bonne soirée
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je ne pense pas que mon installation soit spécialement compliqué, j'ai mis une photo de mon boitier mural en pj pour vous montrer.
Malheureusement je ne sais pas comment "shunter" pour faire le test que vous m'avez recommandé, néanmoins au vu de la photo de mon boitier mural cela semble compatible avec le recepteur rts universelle de Somfy selon vous?
Merci par avance.
Cordialement.
C'est simple.....
Vous devez faire ces test pour valider la compatibilité du récepteur Somfy.
Donc, à l'aide d'un contrôleur universel varifiez la présence du 24v sur Com/+
Puis, vous vous faites une petite boucle de fil électrique rigide dénudée aux deux bouts. Vous la pliez pour pouvoir shunter les deux borniers 12 du haut avec le symbole contact sec.
Le shunt doit être bref <0.5s.
Donnez-moi les résultats et je vous confirmerez la faisabilité de votre projet.
Bonne journée
D'accord merci .