Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai appareille avec succès à plusieurs reprises mon radiateur electrique (campaver ultime) avec 1 thermostat connecte. J'ai effectué ma programmation mais il me semble que mon radiateur fonctionne tout seul comme avant sans écouter les ordres du thermostat: ce dernier fonctionne car la led rouge s'allume et s'éteint en fonction de la température demandée. Mon radiateur lui est allumé en position prog mais fonctionne et s'eteint en faisant varier l'intensité de chauffe (de 0 à 9) et ceci indépendamment de l'ordre du thermostat. Par exemple, mon thermostat demande 19 mais il fait 22, mon radiateur chauffe toujours avec le témoin de chauffe allumé en ayant 1 intensitede chauffe a 7 (ce que je faisais avant de mettre le thermostat connecté). Par contre si je baisse l'intensité à 4, il diminue en chauffe mais chauffe toujours.
Qu'un à t'il déjà eu à faire à ce type de problème? Mon radiateur n'est il pas compatible avec le thermostat malgré l'appareillage correct? Faut il diminuer l'intensité de chauffe du radiateur ?
Merci par avance pour vos conseils Aurore
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Aurore
Il faut désactiver la programmation interne si j'en crois la documentation page 24
https://campa.fr/sites/default/files/Docutheque/Notices/N...
Bonjour et merci pour votre réponse, en fait mon radiateur est la 1ere génération de campaver ultime sans programmation par trmperture possible juste via 1 thermostat qui va de 0 à 9. Je?'ai malheureusement pas la notice...
Si dans la boite de connexion au mur vous avez bien respecté les couleurs pour le branchement, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas
Bonjour Aurore.
J'ai oublié de vous donner la méthode pour vérifier que le fil pilote de votre radiateur fonctionne.
Quand le fil pilote n'est pas branché vous êtes en mode Confort.
Si vous connectez le fil pilote avec la phase qui alimente le radiateur votre radiateur doit passer en mode éco.
Ce n'est pas ce