vanne Thermostatique et robinet Giacomini

Bonjour,
J'ai acheté 4 vannes thermostatiques Somfy pour les installer sur des radiateurs Giacomini équipé de Robinet équerre inversée "série fer" de type R415 (chauffage collectif). Il y a des adaptateurs M30*1.5.
J'ai installé les vannes et j'ai bien eu le OK sur les fins de courses.
En revanche, je n'arrive pas à régler la température : si je mets la vanne en hors-gel, le radiateur reste chaud.
Le problème se pose sur les 4 radiateurs.
Que faut-il faire ? Y-a-t-il un problème de compatibilité ?

Merci pour votre aide,

Jean-Charles R.
Jean-Charles R.

Jean-Charles R.

Niveau
0
35 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Les têtes Giacomini monotube exigent un raccord spécifique Giacomini non compris dans le kit.
    Je suis très surpris que le raccord M30*1.5 s'adapte ?
    Est-ce que l'auto apprentissage s'est bien déroulé ?

    CdL

    Jean-Charles R.
    Jean-Charles R.

    Jean-Charles R.

    Niveau
    0
    35 / 100
    points

    Oui tout se passe très bien.
    J'ai déja fait des reinitisalisations complètes et des reinstalations : tout se passe bien et le régale FDC indique OK.
    Simplement, la vanne n'arrive pas à fermer l'arrivée d'eau chaude.
    D'origine il y avait une tête R469..
    J'ai même recommandé des adapteurs en photo ci-jointe, mais je n'ai pas réussi à les installer avec le bouchon blanc : la tige du mécanisme est trop longue.
    Est-ce le problème ?
    Merci pour votre aide.

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Le robinet est un R415 et le raccord est un R453, donc incompatible.
    Si le robinet ne se ferme pas il est incroyable que l'auto apprentissage aboutisse ?
    En effet, si la tige est trop longue le robinet ne peut pas se fermer.

    CdL

    Jean-Charles R.
    Jean-Charles R.

    Jean-Charles R.

    Niveau
    0
    35 / 100
    points

    Merci pour votre réponse.
    Quelle reférence de raccord dois-je commande ou dois-je faire changer le robinet ?

    Cdt.

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Il faudra poser la question sur le support Giacomini.
    A ma connaissance il n'existe que le raccord R453H, c'est celui que j'ai sur tous mes radiateurs Giacomini.

    CdL

    Jean-Charles R.
    Jean-Charles R.

    Jean-Charles R.

    Niveau
    0
    35 / 100
    points

    Voici la solution donnée par les technciens de Giacomini : il suffit de couper la partie avant de l'adaptateur R453H comme sur les photos jointes.
    Ensuite, la vanne SOMFY fonctionne parfaitement : elle contrôle bien l'arrivée d'eau chaude. Si on règle en hors gel. le radiateur se ferme et refroidit...

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Parfait, merci pour votre retour très utile pour notre communauté.

    Bonne journée

    Haut de page