Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 10 Décembre 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

vanne Thermostatique et robinet Giacomini

Bonjour,
J'ai acheté 4 vannes thermostatiques Somfy pour les installer sur des radiateurs Giacomini équipé de Robinet équerre inversée "série fer" de type R415 (chauffage collectif). Il y a des adaptateurs M30*1.5.
J'ai installé les vannes et j'ai bien eu le OK sur les fins de courses.
En revanche, je n'arrive pas à régler la température : si je mets la vanne en hors-gel, le radiateur reste chaud.
Le problème se pose sur les 4 radiateurs.
Que faut-il faire ? Y-a-t-il un problème de compatibilité ?

Merci pour votre aide,

Jean-Charles R.
Jean-Charles R.

Jean-Charles R.

Niveau
0
92 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Les têtes Giacomini monotube exigent un raccord spécifique Giacomini non compris dans le kit.
    Je suis très surpris que le raccord M30*1.5 s'adapte ?
    Est-ce que l'auto apprentissage s'est bien déroulé ?

    CdL

    Jean-Charles R.
    Jean-Charles R.

    Jean-Charles R.

    Niveau
    0
    92 / 100
    points

    Oui tout se passe très bien.
    J'ai déja fait des reinitisalisations complètes et des reinstalations : tout se passe bien et le régale FDC indique OK.
    Simplement, la vanne n'arrive pas à fermer l'arrivée d'eau chaude.
    D'origine il y avait une tête R469..
    J'ai même recommandé des adapteurs en photo ci-jointe, mais je n'ai pas réussi à les installer avec le bouchon blanc : la tige du mécanisme est trop longue.
    Est-ce le problème ?
    Merci pour votre aide.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Le robinet est un R415 et le raccord est un R453, donc incompatible.
    Si le robinet ne se ferme pas il est incroyable que l'auto apprentissage aboutisse ?
    En effet, si la tige est trop longue le robinet ne peut pas se fermer.

    CdL

    Jean-Charles R.
    Jean-Charles R.

    Jean-Charles R.

    Niveau
    0
    92 / 100
    points

    Merci pour votre réponse.
    Quelle reférence de raccord dois-je commande ou dois-je faire changer le robinet ?

    Cdt.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Il faudra poser la question sur le support Giacomini.
    A ma connaissance il n'existe que le raccord R453H, c'est celui que j'ai sur tous mes radiateurs Giacomini.

    CdL

    Jean-Charles R.
    Jean-Charles R.

    Jean-Charles R.

    Niveau
    0
    92 / 100
    points

    Voici la solution donnée par les technciens de Giacomini : il suffit de couper la partie avant de l'adaptateur R453H comme sur les photos jointes.
    Ensuite, la vanne SOMFY fonctionne parfaitement : elle contrôle bien l'arrivée d'eau chaude. Si on règle en hors gel. le radiateur se ferme et refroidit...

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Parfait, merci pour votre retour très utile pour notre communauté.

    Bonne journée

    Mickaël C.
    Mickaël C.

    Mickaël C.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Bonjour,
    Je viens de recevoir deux vannes Somfy io.
    J'ai des têtes a priori giacomini j'avais des robinets giacomini R470.
    J'ai acheté des adaptateurs giacomini R453HY013
    J'arrive pas à faire la fin de course.
    J'ai essayé en coupant la partie de l'adaptateur comme indiqué ici et j'ai le même résultat.
    Voici des photos avec et sans la partie de l'adaptateur.
    Est ce qu quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
    Merci pour votre aide

    Jean-Charles R.
    Jean-Charles R.

    Jean-Charles R.

    Niveau
    0
    92 / 100
    points

    Bonjour,

    Pour Mickael :
    C'est Giacomini qui m'a donné la solution que j'ai présenté ici.
    Vous pouvez essayer de leur demander conseil : technique.plancher@giacomini.fr
    Bonne journée.

    Guillaume G.
    Guillaume G.

    Guillaume G.

    Niveau
    0
    34 / 100
    points

    Merci beaucoup à l’astuce partagée par Jean-Charles R..
    Cela faisait plus d’un mois que je ne trouvais pas de solution. Je viens d’emménager dans une résidence neuve et les chauffages collectifs sont équipés de têtes thermostatiques de la marque Giacomini et avec les mêmes embouts. Je viens de couper le bout en plastique qui entourait la tige de transmission. J’ai remis ma vanne Somfy Io et après un nouvel apprentissage, mon chauffage s’éteindre maintenant complètement.

    Mickaël C.
    Mickaël C.

    Mickaël C.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Est ce quelqu'un connait ce modèle de robinet giacomini svp?
    Merci

    Haut de page