Tete thermostatique - fonction bypass

Bonjour,

J'aimerais savoir comment fonctionne la fonction bypass concrètement.
En effet, techniquement, il n'y a pas d'eau qui passe dans la tete. Celle-ci sert juste a ouvrir ou fermer le robinet. Du coup, si la fonction bypass est activé et que le temperature de commande est atteinte, ou passe l'eau physiquement? Par quel circuit?

Merci d'avance pour vos lumieres...

LV

Loic V.
Loic V.

Loic V.

Niveau
0
54 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Le bypass d'une vanne remplace celui d'une chaudière On/Off (qui n'a pas de bypass).
    Si vous sélectionnez cette fonction, la vanne laissera passer un mince filet d'eau pour éviter à la chaudière de déclenchement constamment à cause de son circuit interne qui suchauffe.
    Une seule vanne en mode bypass suffit pour tous les radiateurs.
    D'ailleurs, en cas de chaudière On/Off il est même fortement conseiller de ne pas poser de vanne sur un radiateur, par ex, celui qui fonctionne le plus souvent.

    Bonne journée

    Loic V.
    Loic V.

    Loic V.

    Niveau
    0
    54 / 100
    points

    Merci pour cette réponse.
    Pour mon cas personnel, je vais disposer d'une PAC Daikin air/eau Altherma 3. Aussi j'ignore totalement si celle-ci dispose d'un bypass.
    Du coup, si je mets ma PAC en mode on-off, je dois mettre une de mes vannes en fonction bypass ? ou bien ne pas mettre de vanne sur un de mes radiateurs ?
    De plus, pour le choix de la vanne en bypass, dois-je privilégier les radiateurs avec une température de chauffe haute (genre 20°C - salon) ou un des radiateur qui chauffe peu (genre 17-18 °C - chambre) ?

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Pour les PAC c'est différent, elles ne risquent pas de surchauffer puisqu'elles coupent le compresseur dès la tempé atteinte.
    Une chaudière a toujours le brûleur en mode veille, d'où, le risque certain de surchauffe.

    Donc avec une PAC pas de mode bypass sur les vannes, et, vous pouvez en poser sur tous les radiateurs.
    S'il avait fallu une vanne en bypass il fallait la poser sur le radiateur qui chauffe le plus.

    Bonne journée