Question en attente de réponse
Bonjour,
Est-il possible de fixer le moteur GDK 700 sur une traverse métallique existante (situé en bout de rails) plutôt qu'au plafond? Dans l'affirmative, il y a t'il des préconisations particulières ?
Merci à vous par avance pour vos conseils.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Impossible...!
Si vous le fixez sur les traverses du châssis de la porte le moteur sera beaucoup trop bas.
l'ensemble moteur/rail doit être au moins à 20cm au dessus du faitage de porte.
Bonne soirée
Re-bonjour Le Coyotte,
Vous indiquez que le rail doit être au moins à 20 cm au dessus du faitage de porte. Or, la consultation de la notice du GDK 700 (Cf capture écran), indique un minimum de 35 mm entre le plafond et le faitage. Pour une pose au plafond, si on a bien les 35 mm, il parait difficile d'avoir au minimum 20 cm.
Ais- je loupé quelque chose ? (Je dois également faire le choix d'une pose au plafond car j'ai 14 cm entre le plafond et le faitage).
Bien cordialement.
Bonjour,
Ma réponse s'adressait à Matthieu qui souhaitait fixer le rail sur le châssis de porte.
Dans votre cas, et, seulement si aucune traverse ne gène le passage du chariot, 35mm suffisent si la patte de liaison est parfaitement horizontale dans toute la circulation.
Bonne journée
Ce n'est pas ce