Bonjour, moteur Elixo 500 230 v RTS
A l'ouverture du portail obstacle devant la cellule le portail s'arrête et s'ouvre aussitôt toujours obstacle devant la cellule, à la fermeture du portail le cellule ne réagis pas n'arrête pas le portail, portail ouvert TRX allumé obstacle devant le portail se referme, portail fermé obstacle devant la cellule le portail ne s'ouvre pas.
Ci-joint photos cellule et branchement.
Sur la cellule il ya un cavalier rouge est-ce qu'il faut le mettre au dessus NC-NC ?
Encore merci de votre aide
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
C'est une installation neuve ou qui a déjà fonctionné ?
Bonjour,
Installation neuve, moteur acheter en Tunisie.
""Sur la cellule il ya un cavalier rouge est-ce qu'il faut le mettre au dessus NC-NC ?""
Essayez ...
Généralement, les cellules sont actives à la fermeture.
Bonjour,
J'ai enlever le cavalier rouge le portail ne bouge pas idem en position NC-NC , je pense de refaire l'apprentissage.
Bonne journée
Bonjour,
J'ai refait l'apprentissage de mon portail coulissant moteur Somfy Elixo 500 230v RTS au lancement de l'apprentissage le portail doit se fermé puis s'ouvrir alors que mon portail s'ouvre puis se referme, avez vous une explication ? merci
bonne journée
Bonjour,
Le moteur est installé à droite ou à gauche du portail, vu de l'intérieur ?
Regardez ce détail dans la notice et branchez les fils moteur en conséquence.
Bonjour,
Le moteur est installé à droite du portail vu de l'intérieur le dip n° 3 sur OFF le câblage aussi comme indiqué sur la notice, le portail fonctionne très bien en fermeture et ouverture.
Bonne journée
Bonjour
Donc tout va bien plus de souci !?
Bonjour,
Hier j'ai réussi à faire fonctionner mes 2 cellules ci joint la photo mais il y a un problème : à l'ouverture du portail obstacle devant cellules le portail s'arrête quand plus d'obstacle le portail se referme, d'après la notice le portail doit rester à l'arrêt.
A la fermeture obstacle devant cellules le portail s'arrête et ne se réouvre pas, d'après la notice le portail s'arrête et se réouvre totalement.
Je pense l'apprentissage n'est pris en compte j'ai tout effacer et refaire l'apprentissage rien ne change au lancement de l'apprentissage le portail doit se fermé puis s'ouvrir alors que mon portail s'ouvre puis se referme, quand je met le DIP 12 sur ON le portail ne bouge plus aucune réaction du moteur d'après moi l'apprentissage n'est fait.
Faut il changer mon câblage ?
Merci de votre aide.
Bonjour,
Tout va bien j'ai trouver le problème vient du manuel d'installation (ci-joint copie), rotation moteur au paragraphe 3,8 et 7,2 erreur position DIP 3 mon moteur à droite du portail j'ai mis le DIP 3 sur ON j'ai refait l’apprentissage tout fonctionne bien.
Merci et bonne journée.