Chers Utilisateurs,

décembreNovembre 2024.

Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 10 Décembre 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Branchement thermostat SOMFY Filaire V2 (2 fils) à partir d'un thermostat fil pilote ATLANTIC 109519

Bonjour,

Je souhaite connecter mon installation de chauffage au sol avec un thermostat filaire V2.

Mon installation actuelle comporte un fil pilote et le branchement se fait avec 5 fils (voir photos)

Comment procéder pour passer à 2 fils (voir photo branchement thermostat filaire v2)

Dois-je isoler le fil pilote (car plus utilisé, le chauffage sera piloté à distance) et également le L et N du thermostat (car mtn sur batterie / pile) ?

Si je mets CDC sur COM et C CDC sur ON est-ce bon ?

Merci de votre retour,

Merci,

Greg F.
Greg F.

Greg F.

Niveau
0
28 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour Greg,

    A quoi correspondent les borniers CDC ?

    Normalement, si votre chaudière présente un fil pilote, c'est que vous devez utiliser un thermostat Fil pilote et non contact sec.

    Votre chaudière dispose-t-elle de ces deux technologies ? Personnellement je trouve cela étonnant mais nous ne sommes pas Atlantic.

    Bonne journée,

    Greg F.
    Greg F.

    Greg F.

    Niveau
    0
    28 / 100
    points

    Bonjour,

    Merci pour votre retour

    Il s'agit d'un chauffage au sol électrique, et non raccordé à une chaudière

    Il y aussi un relais de puissance au tableau

    Le câblage actuel est le suivant (en photo)

    Les bornes CDC et C CDC correspondent à "Corps de Chauffe" et Commun Corps de Chauffe"

    Bonjour Greg,

    Je ne connais pas exactement ce type de plancher chauffant mais j'ai le sentiment que les borniers CDC sont obligatoires pour activer les résistances de votre plancher chauffant, donc je pars du principe que ce n'est pas là qu'il faut raccorder le récepteur.

    De plus, vous avez la présence d'un fil pilote, ce qui veut dire que votre système de chauffe fonctionne en fil pilote et non pas en Contact sec.

    Pour conclure, le thermostat filaire ne pourra s'adapter et il vous faudrait le Thermostat Connecté Radio car il dispose de la technologie fil pilote (ce qui n'est pas le cas du Thermostat Connecté Fil Pilote).

    Bonne journée,

    Jean L.
    Jean L.

    Jean L.

    Niveau
    1
    233 / 750
    points

    Bonjour, mon thermostat filaire (2 fils) qui pilotait ma chaudière gaz est HS (6 radiateur eau dans la maison dont 4 en thermostatique classique). Est ce que je peux le changer pour un thermostat filaire somfy et le piloter avec la tahoma switch et son application?
    J'ai vu qu'il y avait une passerelle supplémentaire. Est ce elle qui pilote et avec quelle application
    Merci.
    Je vous souhaite une bonne journée

    Bonjour Jean,

    Tous nos thermostats Somfy sont pilotés par une application qui porte le même nom où l'installation et les réglages se font par cette même application.

    Vous pouvez par la suite associer votre compte Thermostat Connecté à Tahoma pour piloter votre Thermostat connecté depuis Tahoma mais cela vous fera utiliser deux applications.

    Bonne journée,

    christian R.
    christian R.

    christian R.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Bonjour,
    J'ai un chauffage Atlantic que j'ai connecté avec mon application Somfy et je retrouve bien mes appareils sur l'application mais les commande de chauffage ne fonction pas Vias l'appli hors que cela marche très bien pour les volet.
    J'ai dejas désinstallé l'appli et réinstalle l'appli j'ai supprimé les produits et réinstallé les produits et la commande du chauffage ne fonctionne toujours pas ?
    Merci pour vos éclaircissements

    Haut de page