thermostat connecté v1 et thermostat de dietrich AD 137

Bonjour,

Sur mon thermostat De dietrich AD 137, j'ai bien 2 fils mais qui relient les bornes 1 (fil bleu) et 3 fil marron).

question : dois-je sur le thermostat somfy relier les bornes 1 (avec le bleu) et 2 (avec le marron) ? ou, vu que le schéma est identique, relier les bornes 1 et 3 ?

par avance merci de votre aide

Michel R.
Michel R.

Michel R.

Niveau
0
10 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir Michel

    3 sur COM
    1 sur NO