Bonjour,
J'ai ajouté ce récepteur sur mon tableau en mode "sans appareillage" sur le disjoncteur de mon ballon ECS pour piloter la chauffe de celui-ci en journée lorsque je produit avec des panneaux solaires.
J'ai configuré un scénario sur la Tahoma switch ainsi.
Je suis donc sur le circuit de charge max 10A qui est aussi
le max de mon ballon actuel.(2200w)
Hors je veux changer de ballon pour un 300L qui demandera du 16a et même sans cela, je trouve ca un peu limite et je préférerais ajouter un contacter afin que le module ne subisse pas la charge de courant.
En revanche, je suis pas à l'aise avec le schéma de câblage Disjoncteur 20a - Contacteur - Module - Disjoncteur 2a
Est que vous auriez le schéma a adapter à mon besoin surtout concernant le module en mode contact sec.
De plus, ne faut-il pas protéger le module avec un 2a comme pour le contacteur ?
Merci,
Nicolas
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Il est impératif de protéger le module par un C6/C10 et de rajouter un relais de puissance mini 25a lui-même protégé par un C16, et ce, même pour un chauffe eau de 2200w.
C'est ainsi sur mon chauffe-eau de 2500w piloté par un Izymo On/Off et Tahoma.
En revanche, si vous n'êtes pas à l'aise avec un schéma hyper basique de raccordement de relais, je vous conseille vivement de faire appel à un pro.
Gardez bien à l'esprit que le 230v tue et met le feu aux maisons.
Bonne journée
Merci pour votre réponse.
C'était plus le câblage et le paramétrage de l'IZYMO qui m'interroge sur le contacteur
Ce n'est pas ce