Chers Utilisateurs,

Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce Mercredi 23 Octobre 2024.

Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mercredi 23 Octobre 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Programmation Moteur Elixo Smart IO

Bonjour,

Comme beaucoup d'entre nous, je galère à programmer mon moteur elixo smart io.

J'avais réussi, probablement avec un peu de chance et sans forcément tout comprendre, à tout programmer (moteur, cellules, télécommandes) mais j'ai du démonter mes cellules pour faire un enduit de façade et là, je n'y arrive plus.

Quand je rebranche mes cellules, avec exactement les mêmes branchements qu'avant, elles ne font plus le petit "clac" habituel quand on passe devant il me semble.

j'ai donc essayé de tout reprogrammer, et rien n'y fait, l'auto apprentissage ne démarre pas.

J'ai donc essayé de programmer sans les cellules (P0=1, P4=1 ou P4=4, j'ai essayé les deux) et avec un shunt entre 16 et 17 et un autre entre 17 et 18 (en ayant donc débranché les câbles des cellules dans ces bornes 17 et 18).

Là, l'auto apprentissage se fait bien, mais au moment de lancer l'ouverture à la télécommande, le moteur reçoit bien l'info (petit clic dans le moteur + voyant prog) mais rien ne se passe et le voyant Se (borne 16) s'allume.
Je ne comprends pas comment le voyant Se (barre palpeuse) peut s'allumer au moment de l'appui sur la télécommande et ce que cela signifie.

Merci beaucoup pour vos réponses

dd456
dd456

dd456

Niveau
0
32 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    dd456
    dd456

    dd456

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Bonjour,

    Merci de porter attention à ma question, mais j'ai du nouveau sur ce sujet et du coup, ça pourrait sûrement aider à d'éventuelles réponses. J'aurais donc deux questions:

    1/ Suite à l'impossibilité de faire fonctionner le moteur, j'ai débranché tous les périphériques (cellules, flash, batterie et interphone). Et là, le moteur fonctionne.

    Du coup, j'ai branché séparément les éléments pour identifier ceux qui posent problème et il s'agit des cellules et du flash, les deux éléments alimentés en 24V.

    En débranchant les deux (et avec des shunt entre 16 et 17, et entre 17 et 18), tout fonctionne. Un seul des deux branchés, ça ne fonctionne pas (avec le voyant cell n°18 allumé si on branche les cellules). Les cellules ne font d'ailleurs pas le "clac" habituel quand on passe devant).

    J'ai donc testé au multimètre la tension aux borniers 24V de la carte et je n'ai pas 24V, ni pour les cellules (bornes 7 et 8), ni pour le flash (5 et 6).

    Cela signifie-t-il un problème dans la carte du moteur ? du type transformateur 24 V ? ce problème est-il courant et comment peut-on le résoudre ?

    2/ En attendant, j'ai branché et paramétré le moteur sans cellules et sans flash (shunt entre 16 et 17, et entre 17 et 18). Le moteur fonctionne correctement.
    Par contre, je n'arrive pas à faire fonctionner la temporisation de fermeture et pour tout dire, je ne comprends pas comment j'ai pu y arriver la première fois quand je lis la notice.

    En effet, il faut pour cela paramétrer P0=2 (séquentiel + fermeture auto 60s). Mais, il est indiqué qu'il faut alors obligatoirement paramétrer P4=3 (auto-test cellules). Or, on voit dans les schémas qu'il y a un câblage à respecter en ce cas pour les cellules (je le mets en PJ).
    Or, je peux vous garantir que chez moi, le câblage est celui du schéma P4=1 (je le mets aussi en copie).

    Je ne comprends plus. Peut-on avoir la fermeture auto sans avoir le paramètre P4=3 (P4=1 par exemple, cellules actives) ?
    Peut-on activer le P4=3 avec la câblage indiqué pour le P4=1 ?

    Je ne me souviens plus comment j'ai paramétré ça la première fois au niveau des P0 et P4, mais je suis certain que le câblage de mes cellules était (et est toujours) celui illustré pour le P4=1 et que la fermeture temporisée 60s fonctionnait bien.

    désolé pour ces deux question un peu longues, mais je voulais bien détailler mes explications et je suis en pleine galère.

    Merci infiniment de votre aide. Je mets en PJ au cas où une photo de ma carte câblée sans les cellules et le flash, comme elle fonctionne actuellement, ainsi que les liens vers les notices et illustrations.

    https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5139502aelixo_s...

    https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5139496a001elix...

    bonjour,

    bon déjà, le moteur est mal posé, il ne doit pas toucher le sol mais doit être au minimum à 23mm du sol, ceci pour éviter l'eau, les bestioles, les impuretés...

    Ensuite pour le 24v, sur le flash et les cellules il n'est actif que quand le portail fonctionne.
    Le 24v dispo en continue c'est sur les bornes 7 et 8.
    Donc rebrancher le flash déjà pour voir si cela fonctionne car je ne pense pas que cela gène le fonctionnement et tester plutôt 7/8.

    Ensuite, je ne comprends pas d'où vient tous ces ponts car de base c'est entre 17 et 18 et il doit être retiré quand on installe les cellules.

    Pour les cellules, je préfère de loin l'installation en BUS (P04=2), plus facile.

    Pour le mode séquentiel + auto, cela ne peut fonctionner qu'avec des cellules.

    dd456
    dd456

    dd456

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Bonjour,

    Oui, j'ai bien testé en 7/8 pour les cellules, moteur à l'arrêt et en marche, et en 5/6 avec le moteur en marche également pour le flash. Je n'ai pas les 24V au multimètre. Rien en 7/8, et ça bouge moteur en marche en 5/6, mais à peine 2V.

    J'ai mis le pont en 17 et 18 car j'ai pris la photo avec les cellules débranchées pour que le moteur fonctionne. Le pont en 16 et 17 est pour l'absence de barre palpeuse.

    Pour l'installation en mode bus, j'avoue que je ne comprends pas à quoi ça correspond. Je lis beaucoup ce choix, mais je ne saisis pas la différence avec P4=1 (cellules actives) dans le fonctionnement des cellules et du portail.

    Enfin, pour le mode séquentiel+auto, j'ai bien compris que cela ne fonctionne qu'avec les cellules, mais ma question portait sur la nécessité de mettre le paramètre en P4=3, avec le cablage qui correspond, pour que cela fonctionne.

    Car pour moi, avant mes problèmes récents, cela fonctionnait avec le cablage illustré pour le P4=1. Et j'imagine que le mode séquentiel+auto doit aussi en BUS (94=2), du coup je ne comprends pas pourquoi la notice indique qu'il faut impérativement mettre P4=3 pour avoir le mode P0=2 (séquentiel + auto).

    Cordialement,

    en fait, vous avez fait un court circuit sur le 24v avec votre câblage, la carte est grillée... il va falloir la changer.
    Voir avec votre revendeur pour la garantie.

    pour info, ce moteur est normalement vendu et installé par des professionnels agrées somfy, ce qui aurait évité ce dégat.

    dd456
    dd456

    dd456

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Merci de votre réponse même si ça n'est pas une bonne nouvelle. Pouvez-vous m'indiquer exactement svp à quel moment j'ai fait ce court-circuit, quels branchements erronés ?

    Haut de page