Question en attente de réponse
Bonjour,
Je viens d’installer un moteur ELIXO 500 3s io et lorsque il y a du vent le moteur loupe la butée de fin de course à la fermeture et repart en arrière d’ un cran et se réouvre complètement. Peux t’on empêcher la réouverture total du portail ? Les 10 cm de recule ne me dérange pas vu que j’ai installé des roulettes pour guider la fermeture correctement.
Merci par avance
Olivier
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Il faudrait qu'on voit une video et des photos.
Il faut qu'on puisse juger si le moteur interprète cette action comme un obstacle, dans tel cas, oui, il se rouvre à fond.
Bonne soirée à vous.
Bonjour,
Oui il considère qu'il rencontre un obstacle ...mais je voudrais le programmer pour qu'il ne fasse que le petit retour arrière sans ce rouvrir complètement. Est ce possible avec la programmation ?
Merci par avance
Olivier
non, vous ne pouvez pas.
les normes à ce sujet sont sans appel "toute détection d'obstacle stoppent le portail et le renvoie en ouverture totale".
Ok Merci á vous
Bonjour,
"" lorsque il y a du vent le moteur loupe la butée de fin de course à la fermeture "".
Ce qui veut dire,?
Photos, vidéo ?
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question