probleme moteur portail evolvia : defaut cellule photoelectrique intermittent

Bonjour,

mon moteur de portail evolvia a des defauts intermittant de cellule photoelectrique.

les cellules sont propres
les cellules sont aligné il y a le voyant rouge dessus
il y a bien 24v au borne de chaque capteur et sur la carte mere.

tout refonctionne a chaque fois que je reinitalise via la procédure.

je ne sais plus quoi faire lol

Merci,

Albin S.
Albin S.

Albin S.

Niveau
0
48 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ok, mais c'est quoi le défaut intermittent ? Et quels sont les éléments qui vous permettent de dire que ce sont les cellules ?

    Bonne journée à vous.

    Albin S.
    Albin S.

    Albin S.

    Niveau
    0
    48 / 100
    points

    bonjour,

    le defaut est que le portail ne répond plus, et sur la carte mere il y a la del qui clignote 3 fois. (defaut cellule photo)

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ok, donc pour lever le doute sur le système cellules, débranchez-les de BUS et observez.
    Si le défaut disparaît se sont bien elles en cause, câblage, propreté, etc...
    Si le défaut persiste, boitier défectueux.

    Bonne journée à vous.

    Frederic F.
    Frederic F.

    Frederic F.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Bonjour à tous.
    je viens de raccorder les cellules TX et RX sur le bus .
    j'ai bien le 24V et le voyant rouge est allumé sur l'une des deux et s'eteind lorsque je stationne devant , mais le fonctionnement n'est pas correct : à la fermeture du portail , rien ne se passe , il continue la fermeture.
    A l'ouverture du portail , des que je passe devant les cellules , le portail s'arrête puis se referme!!!
    est-ce que quelqu'un a déja eu ce problème?

    Bonjour Frederic,
    Visiblement vos moteur son cablé a l'envers je vous invite a refaire le cablage et a remettre a Zéro votre motorisation afin de refaire le calcul des fin de course.
    bonne journée

    Albin S.
    Albin S.

    Albin S.

    Niveau
    0
    48 / 100
    points

    bonjour, merci de vos réponses j'ai déconnecté les cellules et réinitialisé le portail et cela fonctionne nickel