Brancher thermostat filaire V2 à la place Danfoss tai63 ?

Bonjour,
Je remplace mon thermostat Danfoss tai63 par le filaire V2 mais problème j'ai 4 fils sur le Danfoss et que 3 branchement sur le Somfy.
Comment faire svp
Merci de votre aide

Merci,

Cedrick B.
Cedrick B.

Cedrick B.

Niveau
0
42 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Cedrick

    Le Fil Pilote (FP) et le Neutre (N) sont a isoler ils ne serve plus a rien.

    Les deux qui reste sont a brancher sur COM et NO, de préférence le rouge (L) sur COM.

    Cedrick B.
    Cedrick B.

    Cedrick B.

    Niveau
    0
    42 / 100
    points

    Merci beaucoup Jacky, je vais faire cela.
    Encore merci
    Vous avez installé les vôtres ?
    Vous n êtes satisfait ?

    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Strictement inutile dans mon cas.
    J'ai des PAC géothermie dont la latence ne permet pas d'utiliser les capacités du thermostat Somfy.