Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mercredi 23 Octobre 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Pilotage interface fil pilote io?

Bonjour,
J'ai branché une interface fil pilote io,je peux piloter les modes confort, hors-gel et arrêt mais le mode éco ne s'active pas, le radiateur reste dans la position précédente.
Quelqu'un a t'il une solution à ce pb.

Merci,

André-Pierre
André-Pierre

André-Pierre

Niveau
0
53 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonsoir André-Pierre

    Vous activez le mode Eco manuellement ou via un scénario ?

    Lorsque vous êtes en mode Eco le fil pilote délivre du 220v alternatif
    En mode Confort il ne délivre rien

    André-Pierre
    André-Pierre

    André-Pierre

    Niveau
    0
    53 / 100
    points

    Bonsoir Jacky
    j'ai testé les 2 façons et le résulta est le même

    Ok André Pierre
    Maintenant il faut déterminer si c'est le fil pilote du radiateur qui a un problème ou si c'est la sortie du boitiier IO.

    Débrancher le fil pilote du radiateur du boitier IO.
    Relier le fil pilote du radiateur à la Phase de l'alimentation. Votre radiateur doit passer en mode Eco.

    Sur le boitier IO, connecter une lampe entre le Fil Pilote et le Neutre de l'alimentation.
    En mode Eco la lampe doit s'allumer.

    André-Pierre
    André-Pierre

    André-Pierre

    Niveau
    0
    53 / 100
    points

    En fait j'ai 5 radiateurs connectés sur le boitier io et ils réagissent tous de la même façon.
    Les radiateurs étaient connectés sur une centrale hager ek482 et fonctionnaient sans problème.

    Les tests que je vous ai donnés sont infaillibles aussi bien pour le boitier IO que pour les radiateurs.

    Vous devez virer le boitier EK482 qui pilote vos radiateurs et récupérer les fils pilotes FP1, FP2, FP3 , FP4.

    André-Pierre
    André-Pierre

    André-Pierre

    Niveau
    0
    53 / 100
    points

    Bonjour Jacky
    j'ai résolu mon problème.
    j'avais déjà déconnecté la centrale hager.
    Comme j'avais 3 boitiers a installer, j'en ai installé un sur un seul radiateur sur la zone nuit, et cela fonctionnait.
    En fait mes radiateurs sont des thermor équateur 2 avec détecteur d'ouverture de fenêtre et détecteur de présence.
    Sur un ordre arrêt ou hors gel il ne discute pas, il exécute l'ordre. Mais en mode éco s'il détecte une présence il passe automatiquement en mode confort. Donc l'ordre arrivait bien mais comme j'étais devant il se mettait en mode confort.
    Merci encore pour les informations dans la discussion.
    Bien cordialement