remplacement carte ELIXO 500 3S IO

Bonjour,
Ma carte ELIXO 500 3S IO est défaillante mais le moteur fonctionne. J'aimerais ne changer que la carte
J'ai trouvé un vendeur qui propose
Carte électronique Elixo 500 3S io Somfy 1871151

pourriez-vous me confirmer que cette carte est la bonne? et qu'il suffit de la rebrancher à l'identique ?
Mon moteur à 10 ans
un grand merci!!!

Valérie
Valérie

Valérie

Niveau
0
15 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Oui c'est la bonne, mais avant d'investir dans du neuf vous pouvez aussi faire économiquement réparer la vôtre en envoyant un mail ici https://forum.somfy.fr/users/6899912

    Bonne journée à vous

    Valérie
    Valérie

    Valérie

    Niveau
    0
    15 / 100
    points

    bonjour Coyote, merci pour votre réponse. J'ai envoyé 2 mails à Richi pour envisager une réparation mais je n'ai pas de réponse? serait-il possible d'avoir un numéro de téléphone? merci
    Valérie

    Pascal C.
    Pascal C.

    Pascal C.

    Niveau
    0
    21 / 100
    points

    Bonjour,

    mon moteur Somfy (Elixo 500 3s io) ne fonctionne plus (erreur E13) ; j'ai fait des tests en débranchant les détecteurs puis le feu orange sans résultat ; comment être sur que la carte est bien HS et qu'il faut la remplacer ? (je l'ai démonté mais je n'ai rien vu sur la carte...)

    Bonne journée

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Débranchez tout sauf M1 et paramétrez en rapport.
    Si le défaut persiste = carte HS.

    Bonne journée à vous.

    Pascal C.
    Pascal C.

    Pascal C.

    Niveau
    0
    21 / 100
    points

    Bonjour,

    Merci pour le tuyau
    question complémentaire :
    M1 = alim 220V ?
    qu'est-ce que le paramétrage en rapport ?
    Merci

    Bonne journée

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    M1 = le moteur.
    Bien sûr laissez le 230v.

    Si vous supprimez les cellules il faut paramétrer sans cellules, par ex.