Ordre d'ouverture (M1 ouvre avant M2, mais M1 se ferme aussi en 1er)

Bonjour,
J'ai installé ce week-end une motorisation à bras pour portail battant de type evolvia, achetée il y a 1 mois dans une grande surface de bricolage.
j'ai été obligé de démonter le recouvrement du portail car lorsque M1 s'ouvre en premier, il se trouve qu'il revient à sa position fermée également en premier, venant du coup taper le recouvrement qui est sur l'autre vantail.

Dans la séquence d'ouverture (je voulais mettre une vidéo, en .mov, mais je n'y parviens pas, le traitement lors du chargement de la pièce jointe ne s'arrête jamais), M1 s'ouvre en premier, puis M2 s'ouvre. Lors de la séquence de fermeture, M2 démarre en premier, mais M1 se refermant plus vite, il arrive en premier en position fermée.
Mon souhait est d'avoir M1 qui s'ouvre en premier et qui se ferme, ou en tous cas arrive en positon fermée, en dernier.

Je constate que M1 génère une vitesse de rotation du portail plus élevé que M2.
Les angles sur mon portail sont de 90° pour M1 et 95° pour M2, mais j'imagine que la motorisation est capable de gérer cela.

J'ai refait l'initialisation des courses plusieurs fois (coupure de l'alimentation électrique, mise en place des vantails à environ 45°), mais le problème demeure à chaque fois.

A noter également qu'avec les télécommandes fournies dans le pack, je n'arrive pas à configurer l'ouverture piétonne (seule l'ouverture totale fonctionne).

Merci pour votre aide,

Benoit

Benoit L.
Benoit L.

Benoit L.

Niveau
0
27 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Benoit L.
    Benoit L.

    Benoit L.

    Niveau
    0
    27 / 100
    points

    Bonjour Quentin,
    Merci de ce message.
    Oui, j'ai refait l'initialisation du boitier : coupure de l'alimentation électrique du tableau électrique, déverrouillage des moteurs, déplacement des moteurs de manière à avoir une ouverture à 45°, reverrouillage des moteurs, attente de 2 minutes et remise du courant électrique).
    J'ai fait cette procédure plusieurs fois, avec toujours le même problème de vitesse à la fin.

    Benoit

    Benoit L.
    Benoit L.

    Benoit L.

    Niveau
    0
    27 / 100
    points

    Bonjour Quentin,
    mes dimensions d'implantation sont les suivantes:

    • à droite, moteur M1, ouvre en premier : A=13cm / B=20,5cm / D>200cm / angle alpha=90° environ,
    • à gauche, moteur M2 : A=15cm/ B=20,5cm / D>200cm / angle alpha=100° environ.

    Bonne soirée,
    Benoit

    Bonjour Benoit,

    Comme on peut le voir, la cote B et l'angle d'ouverture ne sont pas respectés sur le moteur M1 et M2. Il faut absolument respecter à la lettre les indications de pose du disque.

    Bonne journée,

    Haut de page