Question en attente de réponse
Bonjour,
Mon portail à 2 battant avec moteur Evolvia ne s’ouvre plus. La diode rouge clignote 3 fois, j’ai nettoyé les cellules qui étaient sales, débranché les bus 3/4 puis rebranché, disjoncté plusieurs fois mais dès que j’appuie sur la télécommande ça ne fonctionne pas et ça ré clignote 3 fois.
Merci de votre aide.
JY
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Supprimez la fermeture auto le cas échéant puis débranchez BUS.
Si ca ne fonctionne pas le boitier est HS.
Bonne soirée à vous
Merci pour la réponse mais la fermeture auto n’est pas utilisée, dans ce cas là changer le boîtier au bout de 4 ans me paraît vraiment court et honereux.
N’y a t’il pas une autre solution ?
Cordialement.
Bonjour,
Avant de changer quoique ce soit, boîtier et/ou cellules, faites une RAZ du boîtier et recommencez une mise en service.
Si pas de résultat, une analyse/réparation de votre système est possible, boîtier + cellules.
Avant d'envisager le pire, faites une RàZ puis une remise en service sans raccorder les cellules.
Si le système fonctionne, raccordez alors les cellules, et, si c'est là que ca dysfonctionne ca vient d'elles ou du câblage.
Bonne journée
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question