Question en attente de réponse
Bonjour,
Je possède une pergola équipée de :
• 2 zones de volets :
• 1 ligne d’éclairage LED
• 2 stores latéraux
Le tout est connecté à une centrale de pilotage NL1282 (RTS) avec une extension LED.
Un capteur de pluie Ondeis 24V DC est également installé, mais celui-ci ne déclenche plus la fermeture automatique des deux zones de la pergola lorsqu’il détecte de la pluie.
Le capteur semble pourtant fonctionner correctement :
• Lorsque de l’eau est présente, la LED devient orange fixe sur la centrale.
• Lorsqu’il n’y a pas d’eau, la LED s’éteint.
J’utilise une télécommande Telis 16 RTS Pure, mais je n’arrive pas à reconfigurer le boîtier de commande pour réactiver la fonction : fermeture automatique des deux zones en cas de pluie.
Merci par avance pour votre aide. Cela fait déjà un certain temps que je cherche une solution sans succès.
Bien cordialement,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Problème résolu.
J'ai fait RESET complet de la centrale de pilotage NL1282, appuyer plus de 7 sec sur le bouton "PROG", toutes les LED doivent clignoter.
Ensuite vous devez refaire la configuration de ou des sorties pour les volets.
Tout se referme si le capteur détecte de la pluie.