Est-ce que je peux avoir un disjoncteur commun dédié au moteur et au visiophone d'un portail? Merci

Bonjour, Je vais installer un moteur Somefy pour portail coulissant et un visiophone Somefy V500. Est-ce que je peux brancher les deux sur le même disjoncteur (legrand c10)? Merci

Merci,

Bruno
Bruno

Bruno

Niveau
0
22 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Théoriquement non, puisque les normes imposent un sectionneur automatique par ligne dédiée.
    Si vous ne pouvez vraiment pas autrement ca ne risque pas grand chose sauf si un défaut électrique sur l'un qui pénaliserait l'autre.

    Bonne journée à vous

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Je dirais aussi qu'il faut éviter d'avoir un disjoncteur commun pour des appareils intérieurs et extérieurs.

    Bruno
    Bruno

    Bruno

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Merci à vous deux pour ces réponses. Je vais installer un second disjoncteur pour le visiophone. Quel ampérage je dois prendre, 10a ou moins ?

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Entre 2 et 6 A.