Bonjour,
je suis intéressé par le compteur de consommation mais apparemment il ne fonctionne que pour les installations en monophasé ?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Jean-Paul
Il faut en mettre un par phase.
merci pour votre retour
pourtant le Linky affiche bien une consommation instantanée sur l'ensemble des phases en plus du détail par phases. j'imaginais que le capteur pouvait juste utiliser cette valeur globale
L'ancien capteur utilise des TOR pour calculer la consommation des lignes qu'il surveille.
Pour ce que vous voulez faire il faut utiliser le nouveau capteur qui se connecte uniquement sur le Linky.
https://www.somfypro.fr/produits/9029425
Oui c'est bien ce compteur auquel je fais allusion qui apparemment ne fonctionnerait que sur les installations en monophasé
Effectivement je n'avais pas été assez loin dans la documentation.
De ce que je peux lire sur internet, c'est pas un problème matériel mais applicatif.
A priori Somfy ne gère que le mono phasé
Bonjour Jean-Paul,
Je vous confirme que ce produit ne peut pas s'installer dans un compteur triphasé.
Bonne journée
Bonjour merci pour votre confirmation
est il prévu une version en triphasé prochainement ?
Jean-paul,
Non nous n'avons rien dans les tiroirs concernant cela pour le moment.
Bonne journée
Ce n'est pas ce