Mon volet somfy (11 ans) descend mais ne remonte plus.

Bonjour,
Subitement mon volet somfy (11 ans ) ne remonte plus (avec aucune des 3 telecommandes diecte,centralisée et Thaoma switch ,seulement à la manivelle )mais descend bien avec ces telecommandes .
une piste à regarder ? cette piece affectée à ce volet en photo ?

Merci,

alain B.
alain B.

alain B.

Niveau
0
33 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    C'est le condensateur HS, voici un tuto http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&a...

    Bonne soirée à vous

    alain B.
    alain B.

    alain B.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    Ok merci de votre reponse.
    C'est donc le condensateur meme si la descente fonctionne.
    Un beau chantier en perspective sur ce volet de 3m de large!
    Faut il craindre pour les autres volets ce meme problème à venir ?

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ca dépend, plus un VR supporte un tablier lourd et plus le condo souffre.
    Sur des VR classique de 120 x 140 le condo est quasi éternel.

    Bonne soirée

    alain B.
    alain B.

    alain B.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    Intervention en cours pour changer le condensateur mais meme à vide la commande remontée ne fait pas tourner le moteur d'ou mon interrogation sur ce relais en photo "centralis indoor rts" qui serait defectueux ?