Bonjour,
Je vous contact car je rencontre un souci sur les photo cellule suite à l’installation du kit.
Après installation la led rouge ne s’allumait pas sur le RX.
J’ai démonté le RX et branché avec un autre câble pour le mettre en face du TX et le LED s’allume donc le cablage est OK.
Quand j’éloigne la cellule TX branchée sur un câble provisoire ça fonctionne jusqu'à une distance de 4m70 max. en me mettant bien en face du TX. Or l'écartement de mes poteaux est de 5m. Le kit est censé fonctionné jusqu'à 8m donc d’ou pourrait venir le problème?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Contrôlez que les piliers sont parfaitement dissymétriques.
Au besoin, faites un montage de mesure comme sur un banc de train avant.
Il suffit de qqs degrés pour que ca ne marche pas.
Sinon fixez la TX au pilier et posez la RX en face et cherchez à faire allumer la led en la bougeant de D/G et de H/B.
Faites tous les tests sans capot.
Bonne journée à vous
Pour répondre à la remarque:
Sinon fixez la TX au pilier et posez la RX en face et cherchez à faire allumer la led en la bougeant de D/G et de H/B
C’est justement ce que j’ai tenté avec mon fil provisoire.
Jusqu'à 4m70 j’arrive à allumer sans problème. A 5m j’ai beau bouger D/G et H/B ça ne s’allume plus.
Il y a bien du 24v aux cellules ?
Tests sans capot ?
Oui bien sûr sans capot
Il ne reste qu'à contacter le SAV ou le service conso au 0820.055.055 si toutefois le bandeau bleu ci-dessus n'est plus d'actualité.
Bonne journée à vous.
Bonjour,
Je vois que des personnes ont le même problème que moi,
Mes photocellules ne sont pas reconnus pas mon moteur Slidymoove 600 XL...
Après de multiples essais et reprogrammations rien n'y fait, le portail ne s'arrête pas au page d'un obstacle.
La cellule RX clignote sur l'ouverture et la fermeture du portail, mais s'éteint une fois le mouvement terminé.
Le voyant pieton clignote lentement.
Tous les branchements sont bons ! Partie 1 des cellules sur BUS 3 et parties 2 des cellules sur BUS 4.
Quand je débranche les cellules, le portail ne veut plus s'ouvrir, c'est donc qu'il les reconnaît a minima !
Les cellules ont été posées au niveau laser.
C'est chronophage et je commence à perdre patience.
On pense toujours mettre le prix pour être tranquille, ce n' est pas toujours le cas...
Bonjour Antoine,
Malgré que le voyant piéton clignote lentement, avez-vous refait la procédure de découverte des cellules ?
Bonne journée,
Ce n'est pas ce