Question en attente de réponse
Bonjour,
j'ai une alarme PROTEXIUM 5000 GSM, nous avons eu une coupure de réseau internet pendant 3-4 semaines suite à la rupture du câble de fibre à cause d'un arbre tombé .... depuis internet est revenu mais nous rencontrons des difficultés pour nous connecter à distance ( réseau 4-5G ) via l'application et même en étant dans le domicile avec la connexion WIFI.
cela est très aléatoire.
je pensais à un problème des piles de la centrale /transmetteur donc je les ai remplacer mais le problème toujours identique.
l'adresse IP v4 n'est pas tournante et est bien 192.168.1.221.
le voyant du module IP est bien allumée.
quel pourrez être le problème ????
merci pour votre aide
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Est-ce que le voyant rouge du module ip clignote ?
Bonjour Jean Luc,
Oui, je crois ( de mémoire ) quand j’ai changer les piles jeudi dernier l’avoir vu clignotant.
Bien Cyril ! Mais il ne faut pas "croire". Ma question n'est pas innocente !
Bonjour Jean Luc,
Je viens de regarder le voyant est effectivement clignotant rapide …
Et à ce moment là, je ne peux me connecter que ce soit en wifi ou en 4G.
Il redevient clignotant lent de temps en temps et là je me connecte mais il ne reste pas longtemps clignotant lent et je perd donc la connexion juste après.
Je pense qu’il est plus souvent en clignotant rapide que lent
Voici une photo
Bonjour
Le module est en train de défaillir.
Est-ce que votre box internet est en fibre ?
Si oui, et si le module ip est connecté dessus, débranchez-le vite et intercalez un switch 10/100/100 et branchez le module sur ce switch.
Avec un peu de chance ça va s'arranger.
Bonne journée.
Bonjour,
Oui je suis en fibre.
J’ai déjà un switch 24 ports ( ci joint ) et l’alarme est branchée sur le 24 marquer AL.
Donc que faire de plus .?.?
Cordialement
Bonjour
Que se passe-t-il si vous la branchez directement sur le switch au-dessus.
Bonsoir,
Je l’ai brancher ce soir sur le switch blanc, le module IP clignote lentement mais impossible de me connecter ni wifi ni 4G.
Cordialement
Bonjour,
Je vient de réaliser ( la nuit porte conseil ) que ce switch là ( le blanc ) ne sert qu’à " transporter " la tv à l’autre bout de la box et de la maison.
Donc j’ai remis le branchement initial et j’ai réussi à me connecter une seule fois fois mais déconnecter quasiment instantanément….
Si j’achète un module IP d’occasion, puis-je le remplacer avec le mien sans problème après ..?
Cordialement
Bonjour
Est-ce que vous pouvez vous connecter sur le boitier noir de façon à forcer le port sur le lequel est branchée la centrale à 10mbit/s ?
Vous pouvez essayer de remplacer le module ip (si vous en trouvez un) mais ce n'est pas dit que ça marche. En effet il faut que la version du firmware soit la même.
Bonne journée.
Bonjour,
Je ne peux vous dire pour forcer le port sur le switch noir…
D’accord pour le firmeware du module IP … mais où le voit-on ce numéro de firmeware .?
Cordialement
Bonjour Cyril
Je me suis renseigné et je vous confirme que votre switch n'est pas manageable. (Vous ne pouvez pas forcer la vitesse des ports).
Pour le module IP, c'est sur l'étiquette apposée sur le module. Les deux doivent être identiques.
Bonne journée.
Bonjour,
Pouvez-vous me dire quel numéro doivent être identiques s’il vous plaît ?
Car j’ai trouvé un module avec marqué V2.7 aV10.3 13/14 et le mien est marqué V2.7. aV10.3 20/14
Bonne journée
Bonjour
Ça semble être les mêmes avec une date de fabrication différente. Ça devrait fonctionner.
Bonne journée.
Bonjour,
Un Yellow pourrait-il me sortir de l’impasse ou pas …. J’ai la connexion à distance par intermittence et impossible de trouver un module IP avec ma version ..??!!
Cordialement
Bonjour Cyril
Même un Yellow ne pourra rien pour vous même avec de la bonne volonté. Cette alarme n'est plus commercialisée depuis des années et le module ip n'a jamais été vendu séparément pour les raisons évoquées plus haut.
Si vous trouvez un module ip, prenez le et testez, si ça ne fonctionne pas avec votre alarme, vous pourrez toujours le revendre.
Bonne journée.
Bonjour jean luc,
D’accord
Je vous remercie.
Bonne journée également
Bonjour,
J’ai acheter une centrale complète avec un module IP identique au mien sur la version FIRMEWARE …. J’ai effectué la réinitialisation de celui ci selon la procédure mais je ne peux pas me connecter via le pc avec le code usine 2222 et la carte usine. Cela me met mauvais login/password ..
Je trouve que le bip de fin de procédure est treeeeeees long contrairement à la vidéo…. Est ce normal.?
Merci beaucoup
https://youtu.be/2qwAOvJPWaQ?si=qN_r8qtEdU4t2LVT
Bonjour
Il faut faire une réinitialisation complète de la centrale pour remettre aux valeurs usine les codes d'accès 1111 et 2222
Bonne journée
Bonjour Jean-Luc.
D’accord, mais je n’ai remplacer que le module IP de mon installation par le module IP de la nouvelle centrale …
Il faut quand même que je réinitialise ma centrale complète ..??? Et donc réapprendre tous mes capteurs .?
Bonne journée dominical
Bonjour
Oui, si vous avez remplacé le module ip, il faut réinitialiser la centrale, la remettre à l'heure et réenregistrer les différents capteurs (ça va assez vite).
Bonne journée.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Jean-Luc a répondu
Cyril a répondu
Jean-Luc a répondu
Cyril a répondu
Cyril a répondu
Jean-Luc a répondu
Cyril a répondu
Jean-Luc a répondu
Cyril a répondu
Jean-Luc a répondu
Cyril a répondu
Jean-Luc a répondu
Cyril a répondu
Cyril a répondu
Jean-Luc a répondu
Cyril a répondu
Jean-Luc a répondu
Cyril a répondu
Cyril a répondu
Jean-Luc a répondu
Cyril a répondu
Jean-Luc a répondu
Cyril a posé une nouvelle question