Bonjour,
Je dois installer prochainement un portail coulissant avec le moteur Slidy Moove 300 ainsi qu'un visiophone v500 connect.
Quand je regarde la notice, je vois qu'il faut prendre du câble 3x1,5mm2 ou 3x2,5mm2.
Cependant mon électricien me demande du câble SYT 3P 9/10ème.
Pouvez-vous m'indiquer s'il faut bien ce type de câble ou bien est-ce superflu ? S'agissant de ma 1ère installation, je sollicite votre aide s'il vous plaît.
Merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Le câble préconisé par votre électricien va pour le visiophone.
Le 3x1,5 mm2 est suffisant pour le moteur avec une protection 10 ampères.
Bonne journée.
Bonjour,
Le deuxième câble, si possible blindé (conseillé) est pour la liaison entre le moniteur interne et la platine de rue du V500.
Je recommande du 2 x 075 blindé pour le visio et du 3 x 2.5 pour le coulissant avec disjoncteur C16.
Attention, le visio ne doit surtout pas cheminer dans le même fourreau que le moteur, sauf si le câble visio est gainé dans une 16mm.
Bonne soirée
D’accord, je vous remercie pour vos retours donc le câble SYT 3P 9/10eme ne sert à rien pour le portail.
Que je n’achète pas un rouleau complet, il voulait tout raccorder avec.
C’est mon 1er portail donc je suis vite perdu.