Question en attente de réponse

Clignotement de ma cellule RX ?

Bonjour,
Je viens d'installer ma motorisation Slidymoove 600. Le portail fonctionne correctement à l'exception de la détection sur les cellules. La fermeture automatique est opérationnelle au bout de 30s. Ma cellule RX clignote et ne tient pas les 25v.
Que dois,je faire ?

Merci,

Pascal L.
Pascal L.

Pascal L.

Niveau
0
62 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Est-ce que le portail stoppe puis s'ouvre en cour de fermeture si vous coupez le faisceau ?

    Bonne journée

    Pascal L.
    Pascal L.

    Pascal L.

    Niveau
    0
    62 / 100
    points

    Bonjour Le Coyote,
    Il ne se passe rien lorsque je passe devant les cellules.
    Merci pour votre aide.

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Essayez la même chose mais portail en cour d'ouverture.

    Si les cellules ne fonctionnent pas, c'est impossible que la fermeture auto s'active, même au terme de 30s.

    Je subodore un raccordement inversé du moteur.

    Pascal L.
    Pascal L.

    Pascal L.

    Niveau
    0
    62 / 100
    points

    Le portail s'ouvre et se ferme correctement avec la télécommande. L'auto apprentissage s'est correctement déroulé.
    Il ne se passe rien lors de la fermeture lorsque je passe devant les cellules.

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Je vous ai demandé, de couper le faisceau en cours d'ouverture.

    Pascal L.
    Pascal L.

    Pascal L.

    Niveau
    0
    62 / 100
    points

    Je l'ai fait. J'ai déclenché l'ouverture via la télécommande et j'ai coupé le faisceau avec ma main. L'ouverture se poursuit normalement.

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ok, mesurez la tension sur BUS portail en fermeture, ainsi que sur les cellules.
    Dites nous si le 24v est présent partout ?

    Pascal L.
    Pascal L.

    Pascal L.

    Niveau
    0
    62 / 100
    points

    J'ai bien 24v sur le bus, 24v sur le tx, mais pas sur le rx. La tension est instable du fait du clignotement de la led. Lorsque je débranche la cellule je retrouve les 24v stable. J'ai déjà remplacé la rx par une neuve et même symptôme.

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Il y a un défaut de raccordement.
    Débranchez et déposez les deux cellules, puis faites un raccordement provisoire de BUS aux cellules devant le moteur.
    Testez ainsi la tension et le fonctionnement.
    Deux cellules de suite qui déconnent c'est pas possible.

    Pascal L.
    Pascal L.

    Pascal L.

    Niveau
    0
    62 / 100
    points

    Je reprendrai tous les branchements demain matin et vous tiendrais informé des évolutions.
    Merci pour votre aide
    Bonne soirée

    Pascal L.
    Pascal L.

    Pascal L.

    Niveau
    0
    62 / 100
    points

    Problème résolu. Inversion câble cellule et flash.
    Reset general.
    Portail opérationnel à 100%
    Merci à tous

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ok, donc mauvais raccordement.
    Merci de votre retour et bonne journée.

    Pierre P.
    Pierre P.

    Pierre P.

    Niveau
    0
    31 / 100
    points

    Bonjour
    je viens d'installer un portail SOMFY.
    C'est un portail coulissant avec un seul moteur.
    Après l'installation tout fonctionne normalement, sauf que quand le pose les capots sur les cellules le portail ne fonctionne plus comme si quelqu'un était devant les cellules!!!
    Sans les capots cela fonctionne, avec les capots ça ne fonctionne plus!!!

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Un des deux capot a un défaut.
    Patientez ici un Yellow's va prendre en charge votre SAV.
    Avez vous quant même vérifié si les cellules stoppent le portail en cours de fermeture uniquement ?

    Bonne soirée à vous

    Pierre P.
    Pierre P.

    Pierre P.

    Niveau
    0
    31 / 100
    points

    Merci coyote
    Je confirme que le portail et les cellules fonctionnent normalement sans les capots.

    Haut de page