Question en attente de réponse
Bonjour,
Nouveau possesseur d'un portail SGS j'ai un problème l'installation ou plutôt de mise en route au niveau de l'apprentissage au moment ou j'appuie sur l'ouverture le portail M1 s'ouvre doucement jusqu'à le butée ensuite le M2 jusqu"a le butée et ensuite quand le rappui sur le bouton le moteur M2 vaut s'ouvrir au lieu de se fermer pourquoi il me fait cela.
Merci de votre aide.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Coupez le 230v, puis débrayez les moteurs et placez les battants mi course, rembrayez les moteurs et remettez le 230v.
Faites un appui sur la TC, dites nous ce qu'il se passe ?
Bonne journée
Bonjour, pour faire ce test, débranchez la batterie si connectée .
Bonjour,
Alors actuellement je n'ai pas mis la batterie.
Par contre je veux bien couper le 230V mais comment débrayez vous les moteurs?
Bonne soirée
Bonjour,
j'ai réussi à ouvrir et fermer mon système en position 90°, par contre il faut que j'ouvre a plus de 90° et lors de la phase d'apprentissage si ma butée et au delà de 90° le vérin s'arrête à 90° et ensuite le système bug.
Est-ce possible j'ouvrir le système a plus de 90° car sur le disque de position j'ai 105°?
pouvez-vous m'aider?
Bonne journée
Bonjour Fabien,
Il est tout à fait possible d'ouvrir à 105° si le disque de pose vous l'indique.
Après, tout dépend de votre pose et donc de votre installation.
Est-ce que le pignon du vérin se trouve bien au bout du moteur lorsque vos battants sont fermés ?
Bonne journée,
Bonjour voila mon disque de pose, est-ce correct selon vous?
Merci de votre aide.
Bonjour Fabien,
Si vous suivez les indications du disque comme sur la photo, cela devrait fonctionner normalement.
Auriez-vous des photos de votre installation ?
Pouvez-vous également préciser les côtes A et B présentes sur celle-ci ?
Bonne journée,
Bonjour,
Montrez des photos de votre portail et des vérins de face et de haut en position fermée.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question