Chers utilisateurs,

Les perturbations qui impactait TaHoma et Somfy Protect sont désormais terminées. Vous pouvez être invité a vous reconnecter a vos applications.

Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous avez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et les équipements associés.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Synapsia 1000 en panne ?

Bonjour,
Un matin, j'ai un volet battant double commandé par un synapsia 1000 IO qui n'a pas voulu s'ouvrir en actionnant la télécommande
(J'en ai 5 autres qui fonctionne normalement).
J'ai vérifié pile télécommande, arrivée du 230 V. c'est OK.
Il n'y a pas de BIP si on débranche puis rebranche le secteur.
Que me conseillez vous ?
Cordialement

Merci,

Philippe M.
Philippe M.

Philippe M.

Niveau
0
13 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Votre moteur a perdu ses mémoires de FdC.
    Déposez les carters et refaites les fixations des deux moto réducteurs afin qu'ils ne bougent pas d'un mm.
    Puis appliquez point par point cette procédure.

    1) déposez le carter central et( déclipsez le carter côté électronique en l'inclinant sans le déposer.
    2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.
    3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton "X" jusqu'au second mouvement et bip.
    4) rebranchez la batterie et fermez les carters.
    5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu'au mouvement + bip.
    6) appui sur M jusqu'au mouvement pour contrôle sens rotation.
    7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.
    a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip
    b) rotation; appui My = mouvement + bip.
    8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.
    9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.
    10) lancez l'auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.
    11) validez l'auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.
    12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.

    Tout est rentré dans l'ordre.

    Bonne journée

    Philippe M.
    Philippe M.

    Philippe M.

    Niveau
    0
    13 / 100
    points

    Bonjour
    Merci pour votre aide
    J'ai vérifié : les motoréducteurs n'ont absolument pas bougé
    J'ai suivi la procédure jusqu'au 2) inclus
    Mais je n'ai aucun bip donc je n'ai pas poursuivi
    J'ai bien le 230V qui arrive au bornier dans la platine électronique
    Est ce que j'aurais du continuer ?
    Cordialement

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Y a t-il un accus de secours ?
    Si oui, débranchez le.
    Si vous n'avez pas eu de bip + mouvement à la mise sous tension (2) la coupure n'a pas été assez longue.

    Cette manip fonctionne obligatoirement.

    Haut de page