Question en attente de réponse
Bonjour,
Je fais installer un portail coulissant avec moteur Somfy elixo smart io. Ayant Un système tydom je souhaite installer le tyxia 4620.
J'ai préparé les branchements mais je ne sais pas où raccorder le tyxia au niveau du contact sec ( différence NC et no??). Pour le contact sec je dois me brancher au niveau des bornes identifiés en 13 il me semble mais je ne sais pas lesquelles ? Jai mis la photo du branchement tyxia (je pense être en mode A ). J'ai donc deux fils L à brancher L'idée est d'ouvrir à distance en totalité avec mon téléphone . Merci pour votre aide . Je me débrouille seule donc soyez tolérant
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Pour ouvrir en mode total le contact sec N.O est sur 12/13.
Bonne soirée
Bonsoir, merci pour votre retour .
Désolée si ma question est bête mais je dois donc branché les deux câbles sur 12 et 13 mais y a t'il un sens à respecter entre les deux fils ?
Et pour ma culture personnelle qu'est ce que ça veut dire NC ou NO?
Merci à vous
12/13 est un contact sec libre de potentiel, donc pas de polarité ni tension.
N.C = Normality Closed, en français = normalement fermé.
N.O = Normality Open, en français = normalement ouvert.
Pour vous amuser vous pouvez établir un bref contact <0.5s entre 12 et 13 à l'aide d'un trombone et le portail s'ouvrira, un nouveau contact le portail stoppe et un dernier contact le portail se ferme.
Voilà pour votre culture perso :-)
Bonne soirée à vous.