Question en attente de réponse
Bonjour,
Boitier commande ROLLIXO io 5106655.
La descente ne peut plus se faire après une simple pression sur le bouton "descente".
Le voyant ''barre palpeuse'' (filaire) sur le coffret est au rouge.
Le voyant sur la barre palpeuse est au vert.
La descente ne peut se faire qu'en maintenant le bouton enfoncé et s'arrête à 20cm du sol...
Merci d'avance de votre aide
Cdt
Hervé C
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Comme l'indique le témoin la palpeuse est en défaut.
Une palpeuse en défaut empêche la descente en mode radio.
Bonne journée
Bonjour
Merci de votre retour.
J'avais bien compris ce que signifiait ce témoin, mais en même temps la diode de la barre palpeuse est au vert, ce qui me laissait suspecter une autre raison.
Quelles raisons possible à cette mise en défaut ?
Cela remet-il uniquement en question l'état de marche de la barre ?
Merci d'avance
Oui, seule la palpeuse est en cause.
Il faut chercher au niveau des raccords de fils, contacts dans la barre, etc....
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question