Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai fait l'acquisition d'un thermosytat filaire V2 pour remplacer mon vieux thermostat manuel qui est raccordé au circulateur externe de ma pompe à chaleur Il y a2 fils dont un alimenté en 220V. comment dois je procéder pour brancher mon nouveau thermostat ? Puis je raccorder ce fil en 220V sur le thermostat ?
Merci,
Bruno
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Bruno
Le thermostat se comporte comme un interrupteur de lumière.
Vous faite un test avec interrupteur de lumière pour piloter votre circulateur, et quand sa fonctionne avec l'interrupteur vous branchez les deux fils sur le thermostat.
Merci je craignais de brancher du 220V sur le thermostat et lui faire jouer le rôle d’interrupteur
Je pensais qu’il fallait brancher du 12v Max
Bruno
De mémoire c'est 5A. Vérifier sur la notice.
3A devrait suffire
Merci beaucoup pour vos réponses
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question