Chers utilisateurs,

Les perturbations sur nos serveurs Somfy Thermostat sont désormais terminées.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Moteur vérin qui tape dans le portail?

Bonjour,

Je suis en train d installer un kit verrin exavia avec Nouvel pâte
Quand j' ai fait l'essai a l'ouverture le bout du bras de verrin viens taper dans le portail se bloque et là même abîmé je ne comprends pas j'ai respecté les côtes A été B.
On dirait que le bras de tourne pas avec le portail.

Merci,

nicolas G.
nicolas G.

nicolas G.

Niveau
0
86 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    nicolas G.
    nicolas G.

    nicolas G.

    Niveau
    0
    86 / 100
    points

    Bonjour une cote A de 10 cm et B 28 cm
    Dès que le bras arrive a 45 degré il viens taper dans le portail.

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Il y a une erreur qqs part, avec les cotes indiquées ca doit fonctionner.
    Posez ici les photo du portail en vue générale ainsi que chaque vérin en vue générale.

    Bonne soirée

    nicolas G.
    nicolas G.

    nicolas G.

    Niveau
    0
    86 / 100
    points

    On dirait que les bras ne pivotent pas en.meme temps que le portail .
    Est ce que cela est grave si le portail est légèrement pas de niveau ?

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Tant qu'on a pas les photo demandées votre post reste en attente.

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    C'est clair que les photo doivent être "gênantes" !
    Rien de plus énervant qu'un requérant qui nous sollicite et ne qui ne donne pas suite pas à nos demandes.

    nicolas G.
    nicolas G.

    nicolas G.

    Niveau
    0
    86 / 100
    points

    Je vais vous envoyer les photos mais pour l instant j ai démonté les bras pour les mettres a l abri

    nicolas G.
    nicolas G.

    nicolas G.

    Niveau
    0
    86 / 100
    points

    J'avais choisi le montage S mais j ai essayé le L aussi et ça fait exactement pareil

    nicolas G.
    nicolas G.

    nicolas G.

    Niveau
    0
    86 / 100
    points

    Bonjour voici les photos
    Désolé du temps d attente

    Votre cote B de 13 est plutôt de 16 par rapport à l'axe du gond !...

    La cote A est à préciser par rapport à la face d'appui de l'équerre sur le pilier et l'axe du gond.

    Pour un portail plein, pour plus de résistance de l'équerre, je préférerais placer la base de l'équerre horizontalement plutôt que verticalement.
    Soit un montage L en forme d'assemblage E.

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Les cotes A B sont très subjectives avec ce pilier fortement irrégulier.
    Les cotes ne sont forcément pas bonnes et non conformes à ce que vous annonciez précédemment.

    Bonne journée

    nicolas G.
    nicolas G.

    nicolas G.

    Niveau
    0
    86 / 100
    points

    Du coup vous me conseillez quoi?

    Merci pour votre aide

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Il faudra une plaque scellée de ce genre https://boutique.somfy.fr/plaques-de-fixation-pour-pilier...
    Ensuite vous calculez A en rapport de cette plaque, et enfin B toujours en rapport de cette plaque.

    nicolas G.
    nicolas G.

    nicolas G.

    Niveau
    0
    86 / 100
    points

    Les côtes A et B doivent vraiment être si précise ?

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Si des cotes doivent être précises ? A quoi servent des cotes alors ?
    Non seulement elles doivent être précises mais il faut aussi poser la patte support en conformité du disque.
    Or, vous l'a monté en "e" alors que le disque indique bien "E".

    nicolas G.
    nicolas G.

    nicolas G.

    Niveau
    0
    86 / 100
    points

    Ce que je ne comprends pas c est qu'il ne pivote pas sur la platine a mesure que la vis sans fin tourne alors qu'il devrais suivre l'angle d'ouverture du portail et je n'étais pas a la rue pour les côtes le problème maintenant c est que je vais devoir refaire des trous dans le renfort du portail

    Haut de page