Question en attente de réponse
Bonjour,
l'auto apprentissage est correct. En fin de course à l'ouverture le moteur force avant de s'arrêter ce qui semble normal. Seulement, après l'arrêt du moteur, on voit la courroie faire un "S" dans le rail et, en 7 ans, c'est la deuxième fois que cette courroie est arrachée du système de fixation à cause de cette force. Y a t il un moyen de régler la force qui permet l'arrêt du moteur en fin de couse à l'ouverture?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Ce défaut est consécutif d'un auto apprentissage mal effectué !
Avec le bouton + amenez la porte à 2cm du sol et lancez l'auto app.
Tout rentrera dans l'ordre.
Bonne journée
merci pour votre réponse, j'ai oublié de dire que c'était une porte sectionnelle latérale. le réglage à la fermeture et l'apprentissage se font correctement.. A l'ouverture, en fin de course, le moteur force, repart vers la fermeture sans problème, et l'auto test est accepté. mais il y a toujours la force en fin d'ouverture qui est problèmatique.
Ok, je ne peux pas vous aider ne connaissant pas du tout ce type de porte.
Ce que je sais, est que mon voisin à changer sa latérale pour une verticale car beaucoup trop ennuyé, le rail constamment encombré, les galets grippés, etc...
En tout cas ce type de porte demande un rail à chaine.
Bonne journée
Bonjour
Je rencontre un soucis avec mon dexxo Pro 800 io, cela fait 5 ans qu'il fonctionne correctement. Depuis ce weekend, le moteur ne ralenti plus à proximité des fin de courses à l'ouverture et à la fermeture.
J'ai fait un nouvel auto apprentissage et il se valide. Je reteste l'ouverture et toujours pareil, le moteur ne ralenti et force en arrivant sur la butée. Le disjoncteur a même sauté...
Auriez-vous un conseil à me donner ?
La carte est HS.
Bonne journée
C'est à dire? Faut il changer la carte?
La chaine vient de lâcher
Merci
Oui, mais si le rail est aussi cassé il vaut mieux changer complètement le système. https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-se...
Bonne journée
Bonjour Charly
Merci pour le lien
Savez vous si ce nouveau modèle est compatible avec la tahoma premium et les Télécommandes Keygo ?
Merci
Keygo oui, Tahoma Prémium (V2) oui mais avec l'appli By Somfy et pas Classic.
Bonne journée
Bonjour Charly
Ma porte étant plus large que 3m, ne faut il pas que je prenne le modèle suivant : https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-se...
Savez vous si mes "anciennes" cellules de détection sont compatibles ?
Merci
Oui, qui peut le plus peut le moins.
Vous aviez un 800N avant, donc là ce sera un 1100N.
Ce qui m'inquiète un peu est la chaine qui a cassé.
Il faudra impérativement vérifier le parfait équilibrage qui doit être à masse nulle.
Sinon, le rail courroie risque de suivre le même sort.
Oui, les cellules sont compatibles et je vous félicite d'en avoir posé alors que sur un garage ce n'est pas obligatoire.
Bonne journée
Merci Charly pour les félicitations.
Je suis d'accord avec votre remarque concernant le 800N, ma porte est certainement plus légère...
Comment vérifier l'équilibrage des masses? Ma porte s'ouvre et se ferme manuellement facilement.
Voilà, en résumé, la porte doit s'ouvrir et se fermer sans effort.
Sinon, le réglage figure sur la notice de votre porte, en général en agissant sur les ressorts compensateurs.
Bonjour Charly
La nouvelle motorisation est installée, la porte s'ouvre et se ferme "délicatement".
1ere remarque :
Lorsque j'active les cellules sur le moteur, un clignotement lent SET et deux clignotements lents sur PROG, le moteur ne bouge plus et semble en défaut. Le voyant rouge de la cellule RX est allumé et s'éteint lorsque je coupe le faisceau. La diode IR de la cellule TX est alimentée (visu avec mon appareil photo). Auriez-vous une idée du problème ?
2e remarque :
Comment paramétrer la fermeture automatique ? Je ne vois rien dans la notice.
3e remarque :
Comment apparer le Serenia à ma tahoma?
Merci
Bien respecter le câblage cellules P29 fig 4.1. Ce n'est pas un raccordement BUS mais à contact sec.
La cellule RX doit avoir 4 borniers.
Posez les photos des raccordements aux cellules et au moteur.
Je ne vois pas dans les caractéristiques du moteur que celui ci prend en charge la fermeture auto.
Pour l'affecter dans Tahoma il faudra suivre les indications dans Tahoma après avoir cliquer sur ajouter.
Bonne journée
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question