Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Code C5 sur AX24NS

Bonjour, le code C5 est affiché, après nettoyage des cellules et un reset, le portail est toujours à l'arrêt. J'ai vu sur le forum qu'on pouvait se passer, temporairement, des cellules en shuntant les bornes 19,20, 21, 22 et 23 , c'est bien ça ?
Merci

Merci,

Pierre C.
Pierre C.

Pierre C.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour Pierre,

    Je vous confirme que le shunt des borniers 19, 20, 21, 22 et 23 désactive le fonctionnement des sécurités ainsi que celui de l'arrêt d'urgence.

    Bonne journée,

    Pierre C.
    Pierre C.

    Pierre C.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Merci Quentin, je vais essayer ça.
    Bonne journée.

    Haut de page