Chers utilisateurs,

Les perturbations sur nos serveurs Somfy Thermostat sont désormais terminées.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Problème cellules voyant piéton ?

Bonjour,

Suite à l’achat d’un nouveau moteur SGS Essential,
Après l’avoir pourtant bien paramétré, au bout d’une heure le portail ne fonctionne plus. Le voyant pieton clignote, parfois lentement, parfois rapidement, et le portail ne répond plus. J’ai nettoyé les cellules, aucun changement. Je suis désespéré, je viens de changer le moteur car l’autre moteur avait également un défaut sur les cellules d’après les voyants. Je ne comprends pas je désespère merci d’avance pour votre aide..

Thomas

Thomas B.
Thomas B.

Thomas B.

Niveau
0
95 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Thomas B.
    Thomas B.

    Thomas B.

    Niveau
    0
    95 / 100
    points

    Les cellules sont nouvelles.
    Les câbles sont les anciens.

    J’ai ouvert les cellules, un voyant rouge apparaît puis disparaît aléatoirement.
    Mon portail se ferme sur quelques centimetres, puis se bloque et se réouvre.

    Thomas B.
    Thomas B.

    Thomas B.

    Niveau
    0
    95 / 100
    points

    Oui ça fonctionne.
    J’ai refait le branchement des cellules avec d’autres câbles volant, cela avait l’air de fonctionner.. cela signifierait qu’un de mes câbles dans la gaine sous le sol serait défectueux et entraînerait un mauvais fonctionnement ?

    Thomas B.
    Thomas B.

    Thomas B.

    Niveau
    0
    95 / 100
    points

    Oui en effet si j’ai racheté un moteur 400€ alors que le fautif était juste un câble à 15€, c’est dommage comme vous dites

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Un moteur/vérin de SGS ne vaut pas 400 € !!!

    Haut de page